安规网

标题: 关于水位检测中弱电电极的结构 [打印本页]

作者: callous    时间: 2019-7-29 08:52
标题: 关于水位检测中弱电电极的结构
本帖最后由 callous 于 2019-7-29 14:38 编辑
) l! k4 v% F. V. ^! n
2 I& z! y( H( _+ x2 i! K这是家用电器4706系列的结构问题,主要困惑是图示中结构是否合格?
+ ]( V8 B4 |8 q4 g; h  I/ {! l1、弱电电极侧和电路板的强电侧是否需要满足加强绝缘或双重绝缘?
; \; z; m# _/ p: K2 H7 n2、还有前提是否先将弱电电极按8.1.4先试判是否是带电件?1 W1 B, c1 _& }; H' V. e
0 W! Q- X$ H- T* N4 E" H

作者: callous    时间: 2019-7-29 09:05
本帖最后由 callous 于 2019-7-29 10:00 编辑 : Q6 v# W( D1 x9 `4 k
' |, g: O& e1 D7 h
网速太卡,上不了图,追加结构描述吧“电极插在接地金属外壳的水箱之中,水箱有进水口和出水口”水位传感用电极
/ Q9 b6 _3 {" z7 t% W5 D1 ]( b" e
作者: ylgc123    时间: 2019-8-6 09:28
这种有2套解决方案:一套就是按照8.1.4(让电极认为不带电);另外一套pe+基本绝缘(前提是电极外壳是金属);
3 }3 |$ J3 |4 q* A6 C! c( ]) `$ W: h& x0 F( ^$ d1 S2 C% E" M
如果是按照第一套方案,你的问题1、2都要满足




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2