安规网
标题:
UL电源认证中,泄露电流如何测试,用那些仪器
[打印本页]
作者:
安规小生
时间:
2008-4-21 20:09
标题:
UL电源认证中,泄露电流如何测试,用那些仪器
UL电源认证中,泄露电流如何测试,用那些仪器,一般值在什么范围才算准确合理??
作者:
秋飘风叶
时间:
2008-4-22 08:44
用228表+一个漏电流网络测试漏电流,值有0.25,0.75,3.5mA不同等级的限制,详情请见UL60950 5.1.6 Table 5A-Maximum current
作者:
wwbwww
时间:
2008-4-23 14:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
wz0777
时间:
2008-4-27 00:10
测量网络要根据60990来校准,一般难度比较高,到了高频部分就不行了。
+ s- t) g2 I: @: |# j+ i
有一些测量泄漏电流的仪器,比如HIOKI的3150或KIKUSUI的TOS3200都可以校准得过,一些国产的不知道怎么样。
. j0 x8 J( S3 B- F' @ k
一般用228表比较多吧
作者:
tianyi123
时间:
2008-4-27 00:27
像我们公司UL产品不用做泄露测试,好像还没有碰到有客人要求要做的。
作者:
suuny_yang
时间:
2008-5-5 13:36
自己做,然后去校准
作者:
stey
时间:
2008-5-5 15:41
买个228,或229都可以做,实在不行自已照标准做个电路.