安规网
标题:
请教一下,内置式开关电源泄漏电流限值
[打印本页]
作者:
ljh809809
时间:
2017-11-24 15:11
标题:
请教一下,内置式开关电源泄漏电流限值
本帖最后由 ljh809809 于 2017-11-25 09:01 编辑
9 d, e; d3 o( L6 {- w
: j3 T" m' C4 Z ~. H" @2 P1 S- \
请教一下,内置式开关电源I类产品,用在固定式设备中,这个开关电源单独做认证时的泄漏电流限值是多少?
5 R, J: f0 [. S( m1 ~+ B6 V3 |, i0 J' G
; A5 O0 j0 s- Y! D
我们产品是固定式设备,此设备有时会跳闸,现在想对设备内各个元件的泄漏电流摸底,此设备有个元件是铭纬的开关电源,是CCC认证过的产品,刚测得其L,N的泄漏电流为4.6mA, 3.5mA. 标准是GB4943.1或IEC60950-1。
4 D7 z, U2 ?: X' w
因为整机作为I类设备,其泄漏电流的限值是3.5mA。那么内置的开关电源当初认证的泄漏电流限值是多少?
7 |" S7 @0 B9 r- s3 Z
$ [4 u9 v( f% F" u
想请教,当初此开关电源做CCC时泄漏电流限值是多少mA。请说明理由。谢谢!
4 i, d3 s1 `/ \! ]- ^( H# k
3 Y8 f1 f+ C. l" A2 k" o+ R
作者:
软脚蟹
时间:
2017-11-25 11:25
可以超过3.5mA. 但不能超过5%输入电流。
' c/ h, U, n. t5 ]& h
具体看60950-1的5.1.7条款。
* v& W- M2 @4 H9 a
) z$ E/ F7 J' Q
作者:
ljh809809
时间:
2017-11-25 11:44
设备整机上安装有额定剩余动作电流为30mA的泄保空开。
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/)