安规网
标题:
耐压判定问题
[打印本页]
作者:
zihui
时间:
2008-4-16 08:48
标题:
耐压判定问题
火花放电应该不能算是绝缘击穿,对吗?
9 D2 d& Y1 U6 O8 B( G
: C2 r6 S; t0 S' R0 y
还有象一些压敏电阻防雷击的是要拆下来打高压吧.
: L& H% R; b2 v S& K
& V8 q) Z( G. B6 J5 P8 a; v
但是在IEC60950中6.2.23中,关于TNV电路中打高压,针对6.2.1b,6.2.1c,气体放电管不能拆掉,可是如果动作了,就算不合格.气体放电管就是要对高压进行抑制,这不是很矛盾吗?
作者:
秋飘风叶
时间:
2008-4-16 09:05
火花放电应该不能算是绝缘击穿,对吗? -------对的,这不算FAIL。
: F8 q/ v" [( i4 L
4 R9 B( C! H! j, N
有一种二合一的耐压绝缘测试仪(7100)中有一个电弧灵敏度系数,默认为5,对应的电弧峰值为12mA, 这个系数更改为0就可以在有火花放电的情况下仪器不判定FAIL,这在标准里好象没要求,你试一下。
作者:
yishenger
时间:
2008-4-16 10:47
请教:气体放电管是什么东东呀?怎么没有印象有这样的元件。
作者:
ares_tina
时间:
2008-4-16 13:02
气体放电管是在放电间隙内充入适当的惰性气体介质。配以高活性的电子发射材料及放电引燃机构,通过贵金属焊料高温封接而成的一种特殊的金属陶瓷结构的气体放电器件。它可用于瞬间过电压防浪涌,也可用作点火。其高阻抗、低极间电容和高耐冲击电流是其它放电管所不具备的。当线路有瞬时过电压窜入时,放电管被击穿,阻抗迅速下降,几乎是短路状态。放电管将大电流通过线路接地或回路泄放,也将电压限制在低电位,从而保护了线路及设备。当过电压浪涌消失后,又迅速的恢复到≥109的高阻状态,保证线路的正常工作。
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2