5 _, J/ y. A$ ?4 C5 v% |$ y2 [! g由于产品有RGB灯带接口的带电针脚外露,由用户自己装RGB灯带。3 Y0 y$ b3 I: J5 e. Y* p: n0 s
现在电源板变压器初、次级间串联两个Y1电容,请高手帮看下是否符合8.1.4的保护阻抗的要求。
2 h1 i' }8 O, f; [: ~[attach]120157[/attach]
/ h. A: e4 V% u& R$ t; H, W
2 m8 x0 {3 a$ ^: m2 [[attach]120158[/attach]
- C: W$ ]) S! D4 Y; V( q1 B& R5 d[attach]120157[/attach]
% {2 R# L0 \6 v9 c) S/ S[attach]120158[/attach]
% {/ Y$ \. X1 S) q2 }* d, K
( {# t% I* g+ {4 ?! K* q% L/ d5 I5 x
作者: zhangfc    时间: 2017-9-30 10:57
上传图片吧。- u$ J* k- f( q5 C. [; T
帮忙,还要下载,下载还扣金币……
作者: 马蹄    时间: 2017-9-30 11:52
本来就是穷人,还要花钱帮你看图,你于心何忍算了,反正钱也不能当饭吃~  看你的原理图,应该没问题,符合保护阻抗的要求,注意,最好Y电容两个引脚之间开槽~~
作者: roman2016    时间: 2017-10-3 18:07
马蹄 发表于 2017-9-30 11:52
3 ~& r  I' x1 r4 Y1 I本来就是穷人,还要花钱帮你看图,你于心何忍算了,反正钱也不能当饭吃~  看你的原理图,应该没问题,符 ...

: _9 c" G3 c; @' R6 R" PY1電容引腳不是有10mm的間距了,為什麼還需要開槽呢?
作者: H-RH    时间: 2017-10-7 14:16
"并要求用安全隔离变压器"" b6 E& I2 F9 V9 Z- A- [2 O
你现在用的离变压不符合安全隔离要求吗?
作者: hncjy365    时间: 2017-10-7 17:01
本帖最后由 hncjy365 于 2017-10-7 17:20 编辑 : L( U2 G' Q  M/ z8 L

6 G, J3 B  S" x% A9 `( O$ r现在用的普通高频变压器,没有用安全隔离变压器6 S; e! y! |% o, z
如果符合保护阻抗,则不需要安全隔离压器都应符合8.1.4的要求.
- H' T  K& W$ W! d( h6 @
作者: H-RH    时间: 2017-10-8 00:20
hncjy365 发表于 2017-10-7 17:01
$ J3 E0 V/ N' a  }现在用的普通高频变压器,没有用安全隔离变压器
: T. D. i5 T, K& u8 |2 W& n如果符合保护阻抗,则不需要安全隔离压器都应符合8.1.4的 ...
+ ~* Q% o# @6 `( L: i+ b
可否说明是那个标准之 8.1.4?7 |- V) R- k9 M# |9 c
我不想猜测?
作者: baicaizfl    时间: 2017-10-9 09:58
1. 只要满足隔离要求,变压器就叫隔离变压器,不是说只有工频变压器才能做隔离,高频变压器也能做到隔离。2 i2 t* |& c! e" \* R
2. 因为灯带接口可以触及,所以强弱电之间的隔离处处都要满足,不是说你两个Y电容隔开了或者有光耦了变压器就不用满足隔离要求了。
5 C+ d7 y3 {/ h! M3. 两颗Y电容是跨接在初次级之间的,不是装在次级,如果装在次级就不是做保护阻抗了
& F  ~" a, Q; J# h1 V3 Y( T4. 8.1.4的要求光这样看是看不出来的,要测量的' f) x7 p' n+ S3 ?8 {% T# I
5. 看你的图片,初次级引线间的绝缘可以满足加强绝缘吗?我看是不行的,初次级引线都是基本绝缘线,就这样靠在一起,绝缘应该是满足不了的,这个也要注意
作者: 马蹄    时间: 2017-10-9 12:41
hncjy365 发表于 2017-10-7 17:01
3 v: k/ ?; a# }7 c2 L) q现在用的普通高频变压器,没有用安全隔离变压器
9 R8 o/ k8 G- B( A: h& H1 v如果符合保护阻抗,则不需要安全隔离压器都应符合8.1.4的 ...
1 T6 m& Y6 h  F( b6 C# x+ c
这个变压器是安全隔离变压器是没有问题的;+ b* h$ j; b* d1 y& k" K! D# h7 p9 K
这个开关电源保护阻抗的问题在论坛里都讨论过N次了,总是有人闹不明白,再啰嗦一次:    因为开关电源功能的要求,在初级和次级要电位平衡,所以必须在初级和次级之间接高频电容,而且,这个电容要满足保护阻抗的要求;  为满足保护阻抗的要求,需要两个Y电容串联;
作者: 马蹄    时间: 2017-10-9 12:44
roman2016 发表于 2017-10-3 18:074 O8 f( m3 @5 b5 n  ^- C
Y1電容引腳不是有10mm的間距了,為什麼還需要開槽呢?
- P7 f  p5 Z7 d$ F' `2 h' Z
引脚一般都不会有问题,一般情况都是电路板上焊盘会引起爬电距离不够,所以一般的做法是开隔离槽;2 {+ e; L0 {8 ^  u1 l
看照片,实际案例已经在光耦和Y电容那里开了槽;
作者: 马蹄    时间: 2017-10-9 12:48
hncjy365 发表于 2017-10-7 17:012 @7 ^1 U; Y# z. ^' B
现在用的普通高频变压器,没有用安全隔离变压器# a6 g+ Z6 Z% d4 j
如果符合保护阻抗,则不需要安全隔离压器都应符合8.1.4的 ...
$ n7 j/ u3 @+ j& q( g5 k" ~( k
Y电容不可能接在变压器的单侧,因为他的功用就是平衡初级和次级电位的,需要连接初级和次级;! _3 i* e# F. j: h
4 V# o# R3 e  X' u2 Z
另外,怎么看你的图纸都像壁炉用的电路板~
作者: hncjy365    时间: 2017-10-10 14:14
马蹄 发表于 2017-10-9 12:48
3 R9 A( F/ @* i% J" t; J0 vY电容不可能接在变压器的单侧,因为他的功用就是平衡初级和次级电位的,需要连接初级和次级;* F& X+ K: B* G, R3 l

& t3 [, p/ Y- |: t5 N( V另外, ...
" m8 |; C, k" W) {
谢谢回复,是壁炉用的
作者: hncjy365    时间: 2017-10-10 14:18
H-RH 发表于 2017-10-8 00:20
2 v9 i4 c$ M. ?. ~可否说明是那个标准之 8.1.4?8 I8 `' T5 F, [" G1 Q4 n! U+ H0 N
我不想猜测?

1 p5 t" N( Y2 n: _% w( L. k5 y" v$ J是EN60335-1 cl 8.1.4
作者: Rocket-He    时间: 2017-11-13 21:03
本帖最后由 Rocket-He 于 2017-11-13 21:04 编辑
+ C0 O! M) E+ f5 F; c% I
baicaizfl 发表于 2017-10-9 09:58
6 u% y9 C/ R/ f; A, d1. 只要满足隔离要求,变压器就叫隔离变压器,不是说只有工频变压器才能做隔离,高频变压器也能做到隔离。
8 L5 }! G) u$ @$ B2 {( J ...

& L! S! f0 N" E/ T% i很详细,很专业,
9 w" J9 O/ _' w1 T: |! l& j! q- b1)要通过clause3 , 42V, 50V, 与拆开变压器,一层一层的剥,看是否初级与次级处处能满足加强绝缘的要求,要满足IEC60664-1里的2a,2c, 3的要求,来判断是否安全隔离变压器。
5 J6 P1 W' J9 L- S8 E" \9 S2)再看电路版上整个初级与次级之前,是否都满足加绝缘,一般看变压器初次级,光耦管,两个Y电容,还有SELV变压器外面要包三层绝缘层,是为也隔开次级的邻近的电解电容 之类的, 初级内部线与次级内部线要有加强绝缘。
) z& u  _) d. ?3 k9 C7 `8 h& I3)还要做测试,clause8.1.4, peak值一定要小于42.4V。