安规网

标题: 工频变压器爬电距离咨询 [打印本页]

作者: confused-maoan    时间: 2017-8-8 11:44
标题: 工频变压器爬电距离咨询
我们有一款小家电,使用了一个工频变压器(输入输出各一个绕组,且输入220Vac,输出12Vac),请问,此款小家电 对此工频变压器的 初级绕组-次级绕组 爬电距离 应该如何判定?我查了IEC60335的标准,写着加强绝缘8.0mm,这样判定变压器的初级绕组-次级绕组 爬电距离要达到8.0mm 合理吗??5 j' M, \7 j1 R1 s) \
[attach]117545[/attach]
- U. x9 e# A7 I, \# K, x
7 V/ A7 m# h) d$ K' f4 j$ I2 }* P; J+ x5 u: n
[attach]117546[/attach]
+ \+ f% O- \! v/ `! f1 R! n" o
作者: hexiling    时间: 2017-8-8 12:59
合理的,你这距离从图片看应该是不够的,需采用绝缘胶带反包来增加距离。
作者: confused-maoan    时间: 2017-8-8 13:43
hexiling 发表于 2017-8-8 12:59 ' f( V+ G5 m7 ]+ D
合理的,你这距离从图片看应该是不够的,需采用绝缘胶带反包来增加距离。

4 }' w+ n5 \3 r- n0 N6 x% a厉害了我的哥,好眼力,这个变压器我量了一下,初级绕组-次级绕组 只有6mm左右,如图 红色位置表示爬电距离(我是用细的铜线折弯,然后测试长度大约6mm),[attach]117547[/attach]7 y" r$ S+ f3 {# J- G0 D' @! p9 N

9 g/ v; _$ [$ i: N6 Q2 G. B* J- f3 n& j* E2 ?3 I5 [+ y# Y
( p& h; P/ Z+ a5 E" E

作者: confused-maoan    时间: 2017-8-8 13:45
hexiling 发表于 2017-8-8 12:59
2 d# l/ ^, p* J. E- y合理的,你这距离从图片看应该是不够的,需采用绝缘胶带反包来增加距离。

1 u4 t$ b" q0 z) Q: Z另外,弱弱地问一下,绝缘胶带 反包 是出自哪个标准,多谢大哥帮忙解答。不胜感激。。
作者: hexiling    时间: 2017-8-8 17:59
不是标准要求,是增加距离的方法,当然,你可以采用其他方法,就是比较难操作,比如将bobbin的宽度或厚度增加等等
作者: confused-maoan    时间: 2017-8-8 18:16
hexiling 发表于 2017-8-8 17:59 6 X" {( v2 y" Y7 \" q- h
不是标准要求,是增加距离的方法,当然,你可以采用其他方法,就是比较难操作,比如将bobbin的宽度或厚度增 ...

1 F) d# E$ m/ s8 L% V+ H  }那这种增加距离的方法,认证机构认可吗??
作者: 45550629    时间: 2017-8-9 10:35
confused-maoan 发表于 2017-8-8 18:16 ! Y3 k- j9 T8 {/ Y) S  `1 x6 x
那这种增加距离的方法,认证机构认可吗??
8 y8 M: R' n* c9 o9 D+ k
首先需要有3层绝缘胶带进行反包,绝缘胶带还需要通过耐压测试。或者增加中间那个骨架的厚度,还可以使用初级绕组或次级增加挡墙
作者: stey    时间: 2017-8-10 16:43
这种骨架距离不好过,抽屉式骨架就很好。
作者: confused-maoan    时间: 2017-8-10 16:52
stey 发表于 2017-8-10 16:43 ( l, a7 n7 D0 l# @$ f1 w. @
这种骨架距离不好过,抽屉式骨架就很好。
  B( o' l& N/ q! T5 X0 _( M4 n
但是现在这个做了认证,且通过了认证,请问怎么回事,求解答,不胜感激涕零。。。
作者: stey    时间: 2017-8-10 17:17
confused-maoan 发表于 2017-8-10 16:52 8 _, i2 u! Q5 N" ^$ p, c
但是现在这个做了认证,且通过了认证,请问怎么回事,求解答,不胜感激涕零。。。
/ ~' q1 ?8 w( I7 h1 F7 L8 N# f
$ L2 t$ H6 Q& Q# J. q( J0 x
初级绕组用绝缘胶带反包就通过了。
作者: hexiling    时间: 2017-8-11 10:47
confused-maoan 发表于 2017-8-10 16:52 5 w% l, p' [' Q- s' c: A& n: _
但是现在这个做了认证,且通过了认证,请问怎么回事,求解答,不胜感激涕零。。。

: A6 S, X( X2 u1 o2 C9 [变压器本身通过了认证??变压器认证采用的是61558标准,距离没有家电这么高,一般需要5mm-6mm的爬电基本够了,但是,如果变压器用在家电里面,距离要求8mm的爬电。请知悉! g  s# @: f: w9 k# W( C$ I1 n# ?

作者: confused-maoan    时间: 2017-8-11 16:49
hexiling 发表于 2017-8-11 10:47 1 w- v4 M4 }4 k$ s& P
变压器本身通过了认证??变压器认证采用的是61558标准,距离没有家电这么高,一般需要5mm-6mm的爬电基本 ...
0 @( @" |& ]# [1 J+ l" a
我们认证是用整机 做的认证,( v+ a  c7 ]8 s2 E' E
认证报告里显示 标准为:IEC60335和IEC60598,并不是IEC61558) G; y3 {1 A1 E' L  c' B' x
[attach]117679[/attach]! u" [2 n& B. W, n- b6 j+ E" V# ?

+ X: l& c' p6 D4 |6 R
作者: hexiling    时间: 2017-8-15 09:11
confused-maoan 发表于 2017-8-11 16:493 S. U3 P4 Z! ?1 E3 q9 x
我们认证是用整机 做的认证,/ j0 j, J9 P. ]/ u" w1 e0 V
认证报告里显示 标准为:IEC60335和IEC60598,并不是IEC61558

; ^: p4 X& i  C# Y" x: f5 x* W0 g那你可以去找报告出具的认证公司讨个说法了
作者: MANMANM    时间: 2017-8-31 00:12
confused-maoan 发表于 2017-8-10 16:52* N1 W6 D5 c: @$ o# ]
但是现在这个做了认证,且通过了认证,请问怎么回事,求解答,不胜感激涕零。。。
; T/ [! L5 k0 j- A! k
变压器认证的时候 II类污染等级 爬电5mm 家电产品却按三类污染 爬电8mm 不矛盾




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2