有谁了解conduit knockout or twistout 测试是这么做的吗?有看到下图的试验装置,就是不懂如何测?请了解的人给个指导!) q: D  b7 j- Y' {. a7 \  u. P
下图
' B4 U5 H+ e2 n9 N0 A6 |4 o; D  X: f# V/ X

作者: fasten    时间: 2017-8-3 14:40
[attach]117252[/attach]
' K- G5 D7 \0 {3 Q$ t
作者: bub02    时间: 2017-8-15 13:37
这个说明书看不明白,能详细一点吗?
作者: bub02    时间: 2017-8-15 13:38
fasten 发表于 2017-8-3 14:40
4 N+ {$ o& U2 F% C* ?
里面使用方法不是很理解,有没有详细一点的
作者: yukun99535    时间: 2019-6-25 15:22
总结下来就是用6.4mm的平头探棒,给敲落孔施加44N的压力1分钟,测试完成后敲落孔位移不能超过1.6mm
% [0 C* W" N7 Z, r问题是,针对所有尺寸的敲落孔(1/2;3/4;1;等等),都是这个标准么?
作者: 信思哲    时间: 2020-4-21 10:12
有谁知道这个到底是怎么测试的 看说明书也看不懂啊  有没有详细点的?