安规网
标题:
安规LED灯串整流器输出端短路测试
[打印本页]
作者:
susansun
时间:
2017-2-17 11:14
标题:
安规LED灯串整流器输出端短路测试
灯串是230V LED灯串,采用阻容降压全波整流电路,负载输出端短路测试后会出现什么情况,我做了一个测试,器壳外温度也不高,是测试操作有问题么?
* o. ^ g. ^% v9 _( l
作者:
susansun
时间:
2017-2-17 11:18
这个结果与我想象的结果出入太大了,只有请教各位在安规达人!
作者:
Nezof
时间:
2017-2-17 11:30
确定是阻容降压电路?短路后保险没断么
作者:
susansun
时间:
2017-2-17 15:48
谢谢!确定是阻容降压的,保险没看,马上去看下!
作者:
susansun
时间:
2017-2-17 15:59
susansun 发表于 2017-2-17 15:48
* W* e; ]1 a: U- X
谢谢!确定是阻容降压的,保险没看,马上去看下!
4 v( y& I, T. ~4 T& ] Q
我测了一下,是保险丝断了,第一次接触贴片保险丝没看出来,以前都是接触玻管的,很明显的!非常感谢Nezof 专家
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2