安规网

标题: 26.11 单一地依赖于压接 [打印本页]

作者: 332783568    时间: 2017-1-13 11:06
标题: 26.11 单一地依赖于压接
26.11中提到对Ⅱ类器具,导线定位或固定的可靠性不得单一地依赖于钎焊、压接或熔焊。
+ N/ S& e2 ~$ q5 @+ C3 [我想问一下下图这种情况算是单一地依赖于压接吗?
3 k7 }% \8 [5 S! C* U( @[attach]110619[/attach]
1 P/ `8 s6 w% U) A: F( ^9 A  a. Z
作者: 马蹄    时间: 2017-1-13 13:01
是单一压接,不过导线有固定槽固定,就不算单一依赖压接
作者: 热爱学习    时间: 2017-1-13 15:06
马蹄 发表于 2017-1-13 13:01
# \( N2 s! }4 P  D* b- {- P5 e: \是单一压接,不过导线有固定槽固定,就不算单一依赖压接
$ w  x8 B1 l  U* B" `% Z6 ~
这个貌似没有固定槽啊,而且左侧导线是不是应该连同外皮一起夹紧的?
作者: winson1982    时间: 2017-1-13 16:20
26章不是外部导线用接线端子的标准吗?可以套内部接线端子吗?
作者: MH626929    时间: 2017-1-14 21:36
winson1982 发表于 2017-1-13 16:20 * h# M6 t# N0 k) R6 c  ~+ x
26章不是外部导线用接线端子的标准吗?可以套内部接线端子吗?

2 {3 t% `8 y$ X% ]& j) C5 `2 [8 q3 T1 K这个是暖风机还是干衣机
作者: wanaut    时间: 2017-1-16 08:10
从图片来看,判断为依靠单一压接来确保定位的可靠性是是没疑问的。但要判是否合格还要看其它条件。
作者: ni210    时间: 2017-2-7 13:35
26.11适用与这个部位吗?
作者: SUN196262    时间: 2017-3-6 20:50
标准上后面 还有一段话:然而--------再看电气间隙和爬电距离的减小------。则也可以--------。
作者: lotte_528    时间: 2017-3-7 08:53
这是内部导线,不适用26.11
作者: cdrensheng    时间: 2017-3-8 16:32
lotte_528 发表于 2017-3-7 08:53 % Q+ ^+ l  v3 t& n5 p; a6 ~
这是内部导线,不适用26.11

. o* [2 b" S$ m( t3 v棕色的线明显是电源线,26.11没毛病,2
作者: plmijb    时间: 2017-3-9 08:19
假设某一点松脱,会有什么结果,据此去判定。
作者: lotte_528    时间: 2017-3-9 16:29
棕色线也可能是内部线,见下图
作者: lotte_528    时间: 2017-3-9 16:30
cdrensheng 发表于 2017-3-8 16:32 ! p0 \( B$ m7 Z- h' u" L
棕色的线明显是电源线,26.11没毛病,2
& g) F: W+ \5 y) x
回复添加不了照片,你看下12楼的照片。
作者: cdrensheng    时间: 2017-3-11 18:33
lotte_528 发表于 2017-3-9 16:30
( v% N2 O% I  f  R8 `6 W  D+ _回复添加不了照片,你看下12楼的照片。

# Q8 I" a% U1 W6 R& I12楼是器具输入插口的产品,里面应该算内部布线,和之前的不同吧




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2