Nezof 发表于 2016-12-17 13:07 $ p; E v' ~. X" o z1 M) p+ t不算互联,大于80mm算外部线
xqaql 发表于 2016-12-17 13:12 2 x$ D( S$ b$ n3 I' h! \- a E/ g这一截长度<80mm,按内部线考核?
Nezof 发表于 2016-12-17 13:23 3 |1 G4 p( y, O1 A 是的,但你这个电源非隔离的,要求就要跟输入那边一样了
xqaql 发表于 2016-12-17 13:43 : a5 N" ^: F7 C+ f' f 由哪个条款判定呢?
Nezof 发表于 2016-12-17 15:11 $ O; t$ k, C0 Q& p" w非SELV的话,对应普通灯具0.4mm²是必须的了
xqaql 发表于 2016-12-17 15:59 : a1 u9 G( [1 `2 T* X$ o" j您前面说:但你这个电源非隔离的,要求就要跟输入那边一样了 输入的话不是0.75mm2么?