安规网

标题: 筒灯外部线径 [打印本页]

作者: xqaql    时间: 2016-12-17 12:54
标题: 筒灯外部线径
控制装置为非隔离的筒灯,连接灯和控制装置的线截面积是否需要0.75mm2?   控制装置输出如果是SELV的话这一段线截面积可以降到0.2mm2吧。  PS:这一段线算互连电缆么?# a  V$ F" _  R& ]4 e
[attach]110114[/attach]
( I* `7 D! `- C3 A
0 l+ e4 B- q5 K, I6 J3 w! I9 U* S. ?* _% U7 @0 i
. N0 [' u4 y+ W2 @
9 n4 |3 L+ I5 g! ]6 r) s

作者: Nezof    时间: 2016-12-17 13:07
不算互联,大于80mm算外部线
作者: xqaql    时间: 2016-12-17 13:12
Nezof 发表于 2016-12-17 13:07
$ p; E  v' ~. X" o  z1 M) p+ t不算互联,大于80mm算外部线
: a( t# s+ l2 G- H( Y
这一截长度<80mm,按内部线考核?
作者: Nezof    时间: 2016-12-17 13:23
xqaql 发表于 2016-12-17 13:12
2 x$ D( S$ b$ n3 I' h! \- a  E/ g这一截长度<80mm,按内部线考核?

2 i% q+ \) t! F% B是的,但你这个电源非隔离的,要求就要跟输入那边一样了
作者: xqaql    时间: 2016-12-17 13:43
Nezof 发表于 2016-12-17 13:23 3 |1 G4 p( y, O1 A
是的,但你这个电源非隔离的,要求就要跟输入那边一样了

5 [. @9 I' b/ c) g) v& t: h由哪个条款判定呢?
作者: Nezof    时间: 2016-12-17 15:11
xqaql 发表于 2016-12-17 13:43 : a5 N" ^: F7 C+ f' f
由哪个条款判定呢?
8 u+ a) z/ Z& y( W8 J
非SELV的话,对应普通灯具0.4mm²是必须的了
作者: xqaql    时间: 2016-12-17 15:59
Nezof 发表于 2016-12-17 15:11
$ O; t$ k, C0 Q& p" w非SELV的话,对应普通灯具0.4mm²是必须的了

7 S& S9 X, ~+ X7 Z3 R  v您前面说:但你这个电源非隔离的,要求就要跟输入那边一样了          输入的话不是0.75mm2么?
作者: Nezof    时间: 2016-12-17 16:28
xqaql 发表于 2016-12-17 15:59
: a1 u9 G( [1 `2 T* X$ o" j您前面说:但你这个电源非隔离的,要求就要跟输入那边一样了          输入的话不是0.75mm2么?
. U8 ?: ~$ q. _; q) |" G7 k% A3 z9 p2 @
前面搞混了
作者: 狗二蛋    时间: 2016-12-19 13:17
灯具没有互联线缆的说法吧