安规网
标题:
接地电阻测试中问题
[打印本页]
作者:
jsq123
时间:
2016-10-27 09:46
标题:
接地电阻测试中问题
EXTECH7440安规综合测试仪:产线例行测试设置10A电流,<0.2欧姆,时间2s,但设备电流显示为6A左右,测试PASS,接地电阻值也小于0.2,请问是否是设备出现异常,还是可能有其他问题导致?谢谢!
作者:
mf0715
时间:
2016-11-2 16:29
拿根粗点的电源线短路一下,就知道是样品还是仪器问题
作者:
明天就垒窝
时间:
2016-11-2 17:43
应该是仪器的问题,显示的参数没有达到设置的参数。
作者:
jsq123
时间:
2016-11-3 08:41
经与仪器商确认,是设备的设置问题,已经解决。
作者:
sky0805
时间:
2016-11-3 16:45
儀器問題,因為我也發生類似...事件...
作者:
txy154023
时间:
2016-11-27 14:33
仪器问题,测试一般有10A和25A两种,设置多少,应该就会显示多少。
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/)