安规网
标题:
求助:UL电线标准对耐电流怎么查?
[打印本页]
作者:
依然
时间:
2008-3-21 16:40
标题:
求助:UL电线标准对耐电流怎么查?
对电线的UL标准,电线号数(如18AWG,22AWG)对应的电流是多少,这个在哪本标准哪个条款中有规定?
作者:
fengfan4613
时间:
2008-3-22 11:39
17,18AWG是10A,16AWG13A,14AWG15A.不知道是UL758还是UL62.
作者:
ogzl
时间:
2008-3-22 15:14
也正想知道此事呢,自已查了一下没查到,还真不知美规各线径对应的最大的负载电流是多少
[s:79]
作者:
young
时间:
2008-3-22 15:38
fyi
作者:
victor
时间:
2008-3-22 16:17
针对电线的标准来讲,似乎没有具体的说明
; v0 e- \7 M1 N6 b
2 n8 O( D3 W2 Q: `
但配合插头之后就有相关的规定的,具体请查阅UL817
作者:
caidf1758
时间:
2008-3-22 18:51
只有做成插头后才有规定.
作者:
依然
时间:
2008-3-24 12:01
关于灯具上使用的电线载流限制我找到了,在UL153中的表格26.1.
作者:
aji
时间:
2008-5-5 11:59
在线材标准中是没有此类说法啊!
作者:
wuyuanhua
时间:
2008-5-31 10:32
知不知道功率是多大?
作者:
wxjim
时间:
2008-5-31 13:24
对于cord set,可以看817和相应的最终产品的标准,对于AWM,一般在最终产品的标准里有。
( R4 Z! p' H. N1 h
4 {& j4 g8 ^! k$ @9 v) V& C1 s, L" c6 v
如果都没有,可以看NEC,里面有总体的要求。NEC对18AWG线的总体要求是:fixture wire 最大6A;flexible cord 最大10A。