安规网

标题: IEC62776接触电流测量 [打印本页]

作者: nanpiao    时间: 2016-6-26 23:46
标题: IEC62776接触电流测量
[attach]101388[/attach]请问IEC62776接触电流测量是不是这样:LED单端供电的一端短路后接供电电源的L端,供电电源的N端接地,然后LED灯管的另一端也就是非供电端接测量仪表,这个网络使用辛普森228表,228表的黑色表笔接地,红色表笔测量非供电端的pin?供电电压是500V。由于图和标准并没有描述供电电源的哪一几接地,如果L线接地会不会短路?谢谢指教。
& K  N+ |( H* q' ~
作者: Nezof    时间: 2016-6-27 08:28
本帖最后由 Nezof 于 2016-6-27 08:29 编辑
# T3 g+ C# f% m2 K$ @, ?: z9 r2 K
' x& O8 h2 ^1 o图示难道还不够详细?6 E4 x4 D0 Z2 R
0 R+ K. p4 K) X( a& j

作者: nanpiao    时间: 2016-6-27 22:07
Nezof 发表于 2016-6-27 08:28 4 V! q  l4 ?: C7 b% a$ u% ?
图示难道还不够详细?

' }) b% }( q4 V5 O) K) H我就是想确认一下,不自信呗
作者: nanpiao    时间: 2016-6-27 22:08
Nezof 发表于 2016-6-27 08:28
/ q; M9 h4 `3 K4 L  A" v9 o8 U图示难道还不够详细?
! Y: q4 K2 E! K: j1 i
如果L线接地会不会短路?
作者: Nezof    时间: 2016-6-28 08:11
nanpiao 发表于 2016-6-27 22:08
2 t& J" b( x3 n% y如果L线接地会不会短路?

8 R- t5 V8 X: X6 a1 x也可以试试啊,反正你实验室的用电是隔离出来的
作者: xyzcannon    时间: 2016-6-28 20:22
本帖最后由 xyzcannon 于 2016-6-28 20:24 编辑
3 U2 [2 ]% e! X" g, {0 _4 h6 O* b+ P
$ Y9 J0 P+ f* m2 T7 e左边的test voltage 是指500V高压,测量另一边的泄漏电流;按道理测试高压的那一端是否LN都没有关系,但一般我们两边都会测一次的
1 L8 E+ c3 D; w* d* W4 ^
作者: nanpiao    时间: 2016-6-28 22:18
Nezof 发表于 2016-6-28 08:11
; q6 C, C6 K* Q; D也可以试试啊,反正你实验室的用电是隔离出来的
. d8 x: k: O$ ]) X7 `9 \
我不敢,跳闸了怎么办
作者: nanpiao    时间: 2016-6-28 22:20
xyzcannon 发表于 2016-6-28 20:22 ' c7 S7 E7 ~4 y9 b
左边的test voltage 是指500V高压,测量另一边的泄漏电流;按道理测试高压的那一端是否LN都没有关系,但一般 ...
/ M& c: n( v& y! o; O: D" x! R
谢谢指教,非供电端的pin脚是保险丝,就不需要测试了吧。
作者: Nezof    时间: 2016-6-29 08:05
nanpiao 发表于 2016-6-28 22:18
/ E+ i: |4 l3 E# M我不敢,跳闸了怎么办

3 }) j6 f% Y- U7 E跳闸了在扳上去,实验室不就是提供尝试的地方么
作者: jsspace    时间: 2016-6-29 08:43
你这个问题就是一个伪命题,从哪里可以看出是火线接地? 不可能火线接地的嘛:
: a$ f3 S. E$ G$ B+ j: D这个图的意思很简单,就是在灯管的两端加500V的电压,但是这个电压必须有一端接地,试想一下,如果电源端的火线接地,这个电源可能产生500V的电压么??
作者: nanpiao    时间: 2016-6-29 21:59
jsspace 发表于 2016-6-29 08:43 : [2 b9 q4 X) b1 ]  m1 q
你这个问题就是一个伪命题,从哪里可以看出是火线接地? 不可能火线接地的嘛:
3 Y5 z+ C2 `' I9 g# c这个图的意思很简单,就是在 ...
( G. n  B& |2 [# C3 X
图上显示的是一端施加500V电压,其中一端接地,不是两端。另一端是接 测试网络。供电电源2根线,一根L,一根N,图上又没说是哪一极接地,所以我才问的L接地会不会短路。
作者: jsspace    时间: 2016-6-30 08:27
nanpiao 发表于 2016-6-29 21:59
! i  r9 c7 O6 {8 n. s图上显示的是一端施加500V电压,其中一端接地,不是两端。另一端是接 测试网络。供电电源2根线,一根L,一 ...

8 Z' `, I" m# G. |L接地能产生500V的电压??
作者: nanpiao    时间: 2016-6-30 19:53
jsspace 发表于 2016-6-30 08:27
+ f' \- }1 V( a: _L接地能产生500V的电压??
& f6 a) d" H( [$ w( l9 Z
电路不懂,你们懂,谢谢你们的指教
作者: chqonline    时间: 2016-7-7 22:29
零线接地
作者: xiaoning    时间: 2020-8-21 11:07
jsspace 发表于 2016-6-29 08:43- g2 F/ t) z3 c
你这个问题就是一个伪命题,从哪里可以看出是火线接地? 不可能火线接地的嘛:
% V) f. k4 Q% o+ _( N8 J3 d这个图的意思很简单,就是 ...

( z' g. Y/ a6 b5 }9 l你好,方便请教一下,在灯管两端施加500V电压,然后测试仪表(228表),的红表笔接在一端,黑表笔接在哪?从图上看是接地线吗?谢谢
作者: xiaoning    时间: 2020-8-21 11:08
xyzcannon 发表于 2016-6-28 20:22
" L0 a% r# S0 B$ T- l8 P& l' B左边的test voltage 是指500V高压,测量另一边的泄漏电流;按道理测试高压的那一端是否LN都没有关系,但一 ...
2 v  P5 p& O4 s! j6 H# ^7 U! y) v- P
你好,方便请教一下,在灯管两端施加500V电压,然后测试仪表(228表),的红表笔接在一端,黑表笔接在哪?从图上看是接地线吗?谢谢




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.4