安规网

标题: 请教:打高压问题 [打印本页]

作者: caogaoling    时间: 2008-3-5 09:01
标题: 请教:打高压问题
我问一下打高压时的4000V、 3S 、5mA是怎么得来的?; b) a9 V* o. @- R3 m
哪位大虾知道啊!
作者: frankpeng    时间: 2008-3-5 09:10
打高压时的4000V、 3S 、5mA# I& A4 J7 V! I. _. E3 b7 {: t0 x5 j
是对无接地的三类灯饰的规定做出的。。。
作者: frankpeng    时间: 2008-3-5 09:15
哦,不好意思,是不是问电动工具绝缘测试的要求啊??
作者: caogaoling    时间: 2008-3-5 09:17
谢谢楼上!!!
3 ^1 M# a1 q8 ?. ^3 a$ }我说的是电动工具上的高压测试?
作者: fasten    时间: 2008-3-5 09:41
可以參見EN60745-1  n9 E1 V! ], ^( l6 p- u3 M4 y
15 Electric strength! z) ]1 Y: s" p: [: y  T
15.2 The insulation is subjected for 1 min to a voltage of substantially sinusoidal waveform,4 F5 h$ D& ]2 J# l0 p; s
having a frequency of 50 Hz or 60 Hz. The value of the test voltage and the points of' F" Y$ v. ], x3 O" A7 N
application are shown in Table 2, unless otherwise specified.' N7 |  A! ]- @! R. @  B
Table 2 – Test voltages/ s& [7 T' A% m. ]" f
測試高壓時, 其實不用特別考慮漏電流的大小, 論壇已有多貼討論.
作者: swmm    时间: 2008-3-5 10:03
4000V应该是测试时设定的电压限值,3S是放电时间,5mA是漏电流。
作者: caogaoling    时间: 2008-3-5 10:14
标题: 回 6楼(swmm) 的帖子
你说的我知道?, U( c# E- V! p
我就是问怎么得来的啊!
' k7 `9 L. X; w; G4 p) \据说EN50144上有这个要求的!
作者: 一粒尘    时间: 2008-10-27 12:23
这个问题我以前也请教过前辈!
, n# x' `# [. L3 u1 B' s* _) r0 T0 ~+ O! _4 m3 D0 M
50144上确实有这个要求,基本绝缘打1500V,辅助绝缘打2500V。。。。具体施加部位50144上有详述。3 ?& v0 a) F. I! [+ M3 e) Y% C# y4 o

0 Y( v% `& N+ T( V对于2类工具来讲就是1500+2500了。。。至于为何是5mA /3S ,这个确实和标准不同。。。。主要出于工作效率的考虑。8 {" f- o6 f; ?* M0 Z

1 n( r8 y9 |( h; A标准上是泄漏电流100mA ,施加1min.....显然这在实际生产和验货中不现实,所需时间太长,因此就将泄漏电流调至5mA ,时间相应可以缩短是3S................在前辈们的经验里,放佛这两个效果可视为等同。因此,这个数据就这么来了!
作者: qqdouble    时间: 2008-11-4 21:00
标准里有查的!
作者: sinmk    时间: 2008-11-5 08:09
请问是什么产品?
作者: qqdouble    时间: 2008-11-9 10:33
标准里看到过的!
作者: caogaoling    时间: 2008-11-12 10:51
标题: 回 10楼(qqdouble) 的帖子
楼上的兄弟,能否提供一下什么标准啊!
作者: qqdouble    时间: 2008-11-13 22:09
60745上有讲的!是电气强度那一章!
作者: wangjfy    时间: 2008-11-18 17:52
有没有具体的测试方法
作者: milighost    时间: 2008-11-22 13:56
前两天我刚在帖子里说过这个问题!& V, x( Z6 Z- s" e& Y% p( X! Q& C
http://www.angui.org/bbs/read.php?tid-31294.html
作者: wjm555    时间: 2008-12-7 11:19
好像与标准上是不一样
' U0 t# y% [) e2 _标准是3750V 100MA 1分钟
作者: xjsd2000    时间: 2008-12-9 10:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 向阳草    时间: 2008-12-9 17:04
引用第7楼一粒尘于2008-10-27 12:23发表的  :$ n9 ^4 V0 _; Q* E, j# A
这个问题我以前也请教过前辈!9 g; d8 i: ]3 [# U2 m0 m
) R$ B& R% h9 R+ i
50144上确实有这个要求,基本绝缘打1500V,辅助绝缘打2500V。。。。具体施加部位50144上有详述。4 Z) `, ]/ T$ {0 N6 ~& ]. J

% n& t+ S3 R0 B2 [9 M) _# f* U对于2类工具来讲就是1500+2500了。。。至于为何是5mA /3S ,这个确实和标准不同。。。。主要出于工作效率的考虑。
5 U' ~2 ]) k& Y7 E" v. K.......

6 H4 M$ Z9 B0 Y/ @" X8 L/ |没有相加的规定,这只是一条行业默许的做法,其实工厂生产一般都是提高电压值,缩短时间的,但生产的首件或抽检还是按标准来的~~~
作者: sam-yang    时间: 2008-12-28 13:40
标准是3750V 1分钟 为了缩短检验时间相应增加测量值 打4000或者4200 3s或者1s
作者: 陈兵1988719    时间: 2009-5-12 22:05
PS,TUV,等的要求是3750V  .5mA.3S.或只是4200V 1mA.1s.我们公司用4500V.5mA.1S.  是二类工具呦
作者: jason123    时间: 2009-5-15 09:28
关于这个高压击穿电流的设置,还是不很确定。+ e4 J, U1 x! A' P" l$ q$ O
记得之前(约2006年)UL对这个击穿电流的设置要求是10mA,但是过了一段时间(估计是2007底)又要求设定为5mA,说是UL的一个什么新的修订。不知道有没有人清楚这个?1 s6 ~) |4 v5 h* q
  所以后来UL包括马达组和小家电组都会默认是5mA。




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2