安规网

标题: 功能接地&保护接地&接地线颜色 [打印本页]

作者: 花开一瞬    时间: 2016-5-10 09:39
标题: 功能接地&保护接地&接地线颜色
各位专家请教下- Z7 Y* c" [/ g( C
1、从电路板引出的接地线都是功能接地,用什么颜色?哪个标准有说明?
9 X! E# ]# t: g# N3 `0 k2、4706.1中23.7里面:黄/绿组合双色标识的导线,应只用做接地导线。这句话中的接地导线是否包含功能接地?5 C# H- u( S- x; M4 {5 L" s2 ?
3、功能接地和保护接地的区别?
1 a+ L2 D6 O9 t
% x- X" b# t0 n, E% t: F
作者: 花开一瞬    时间: 2016-5-10 10:09
求人来个回复吧!
作者: 奥拉朱尼尔    时间: 2016-5-10 10:24
花开一瞬 发表于 2016-5-10 10:09
' c$ i6 [3 G) C( ^3 R求人来个回复吧!

* Y6 J$ N% k* K7 Q. b. \$ K+ Y1 l. R% C家用电器的没看过。不过保护接地应该是一定要用黄绿线的。然后功能接地的要求没有那么严格。
7 c/ z5 j7 E+ k; Z  m* O1 j, Z个人觉得接地应当有保护连接导体,保护接地导体,功能接地。这三种要求都不相同。
作者: 花开一瞬    时间: 2016-5-10 10:30
奥拉朱尼尔 发表于 2016-5-10 10:24 " Q- C" b8 z" }- c6 W3 b* T
家用电器的没看过。不过保护接地应该是一定要用黄绿线的。然后功能接地的要求没有那么严格。
$ @! \  d$ s4 d2 I% w( d  k4 u个人觉得接 ...
, s5 a' n# S4 @& \& P7 i  i
感动啊,总算等到有人回我帖子了。谢谢奥拉朱尼尔) |" Q3 C) }8 o* [3 y) d/ M+ V
那黄绿线能用在功能接地上?
$ v9 [1 L1 y* q3 ]8 W# q& J在家电中,从电路板中引出的线都应该归属于功能接地?2 L! s, Y2 ?0 t$ b$ E( T

作者: 奥拉朱尼尔    时间: 2016-5-10 15:44
花开一瞬 发表于 2016-5-10 10:30 * C8 e% U0 e0 ]2 q2 h4 @. M
感动啊,总算等到有人回我帖子了。谢谢奥拉朱尼尔
3 z$ u) i- a, T$ ^7 ?4 J那黄绿线能用在功能接地上?( A$ ~' N1 e2 A+ c% n8 B- s
在家电中,从电路板中引 ...
6 d% w5 V( E, D7 Q4 X9 M( m# e4 \! B
应该是大神太忙了吧。
. V6 h7 z  o. V- E我没看过家电的标准不敢乱说。2 I7 W9 q6 A6 i0 ?
但是一般来说对于功能接地的线没有颜色的要求。; }; P1 t% r; P
还有从电路板引出来的线,你要看是不是连接到地线上的,如果是地线上的应该不是功能接地。
作者: 阿宁    时间: 2016-5-10 16:02
功能接地:为了达到除了安全保护以外的某种目的,实现产品某种功能的接地措施。例如,通过功能接地为电子电路提供一个基准电位(即信号地),不致由于电位浮动而引起信号误差,从而确保电路能够正常工作。
' D! j1 I0 H- T8 k3 s, B非黄绿双色线也可作为接地导线,但黄/绿双色线不得用来作为相线或中性线使用。0 [* C* N3 N6 B
电路板引出的接地线不一定都是功能接地
作者: dabayinzhi168    时间: 2016-5-10 19:02
支持楼上的,功能接地的不一定要求黄绿线,但接地线一定是黄绿线
作者: SUN196262    时间: 2016-5-11 08:38
赞同上面的观点。
作者: ylgc123    时间: 2016-5-11 09:03
1、如果作为内部线,那么接地线可以用任何颜色的线。
" [  O/ J  {  g$ t- E. ^1 A2、如果用了黄绿色的内部线只能作为接地用。& U1 h+ }) [# I+ ?* r6 D: u% P
3、目前标准没有说黄/绿线只能用来作为保护接地,不能用来做功能接地(即使在ed5.1中也没有明确下来),所以标准没有禁止就可以用。
作者: 花开一瞬    时间: 2016-5-19 09:31
谢谢大神们的指导!
作者: 花开一瞬    时间: 2016-5-19 09:33
阿宁 发表于 2016-5-10 16:02
5 Q9 R2 [) `7 Q' [3 |4 |. P" u功能接地:为了达到除了安全保护以外的某种目的,实现产品某种功能的接地措施。例如,通过功能接地为电子电 ...

* [: X4 N6 Q% n2 p+ ~+ d  }' C  Y大神,"电路板引出的接地线不一定都是功能接地“能否举个例子?
+ f' [5 W. l* z  ~" \
作者: 山炮    时间: 2016-5-20 10:29
见27.6的要求,因为产品设计人员是很少有人理解什么叫“独立焊点的两条线路”,所以,就当做“电路板引出的接地线都是功能接地”那样理解吧,省得弄错挨批。
作者: ylgc123    时间: 2016-5-20 11:20
1、电路板引出的接地线都是功能接地这个不一定吧,满足27.6条件的的话,可以用铜箔做保护接地。6 d8 q" k% s4 u" Q
2、黄绿双色线你用了就必须是做接地用,至于你是保护接地、还是功能接地,至少目前标准没有规定。
$ g9 K" j5 i  v" K: ~# E9 O# D) I3、保护接地当然是保护人安全的,让泄漏电流流经保护接地而不从人体流过。功能接地一般做EMC滤波什么的,或者做信号平什么的~
作者: hitbanch    时间: 2016-6-6 14:27
补充一下:黄绿双色线只能用做接地线,但反过来不成立
( x3 z. a. {6 U. a' a这个问题之前在哪个贴子里讨论过了的。
作者: jsq123    时间: 2016-6-6 16:11
山炮 发表于 2016-5-20 10:29
# i4 x& @. l' w1 Z4 `1 L见27.6的要求,因为产品设计人员是很少有人理解什么叫“独立焊点的两条线路”,所以,就当做“电路板引出的 ...

/ W7 Y$ O$ G' `, F" F* q大神来了,大神总不能一开始就出现吧,楼主要有耐心。




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2