标题: 接触电流测试(华仪7630) [打印本页]

作者: 小笨    时间: 2016-4-6 16:39
标题: 接触电流测试(华仪7630)
请问用华仪7630,测试接触电流时,按照下图的进行的设置,测试的电流值是(1.被测点---N线;2.被测点---L线)?这里的L和N具体怎么区分?
作者: Nezof    时间: 2016-4-6 16:56
设备已经内置好了吧,或者你找出LN
作者: zhjbo    时间: 2016-4-7 08:51
2.被测点---L线8 F5 H3 ^) B2 k4 X% W
当测试L对HI时,要与N组成回路才有电流产生,所以B,A开关会打到A点处与N连接
作者: 小笨    时间: 2016-4-7 10:19
zhjbo 发表于 2016-4-7 08:51 + U2 b2 d( h4 y! l, `
2.被测点---L线
1 U' L1 s& r, ~- b( @' U5 Q1 f当测试L对HI时,要与N组成回路才有电流产生,所以B,A开关会打到A点处与N连接

+ M( \; s6 ^: p8 m9 P$ |& Q) v请问,华仪给负载供电端要不要去分L和N,如果要的话,怎么去区分?
作者: zhjbo    时间: 2016-4-11 08:51
是它自带办出盒吗?这个盒厂家已经是接好的,不需要区分,把试样直接插上就可以,但两插的就可能有驱分 了,这个接线盒好像和平常家用的供电面板不同,家用是左零右火的,它是左火右零。以前要向厂家问过,但也没给出个说法。你可以自己用万用表测试一下。