martin_cheng 发表于 2016-3-9 10:13 $ u4 ~- S2 I2 ^& z b: O标准中还允许另一种打开保护门的方式:L、N pin 同时插入(即单pin是不能打开的)。但实物没见过,有没哪位 ...
martin_cheng 发表于 2016-3-9 10:13 5 ~1 U( T& P0 G6 A: h+ V R; | 标准中还允许另一种打开保护门的方式:L、N pin 同时插入(即单pin是不能打开的)。但实物没见过,有没哪位 ...
bclyf 发表于 2016-3-10 20:21 * B8 R' g& h w/ y- q 我们外购的就是零火线不能单独打开,只能通过地线PIN先插入才能打开。
johnmark 发表于 2016-3-12 08:23 $ U9 U1 ?) ?" r8 r3 e. S( Z英式一般的产品都是通过接地孔来打开保护门的,这种情况下就不用考虑LN极打开的情况了。另外一种是通过LN极 ...
arrayliao 发表于 2016-3-14 13:24 : G; z8 j) A% P 请问高工,这种结构如何设计,哪里有得卖?
johnmark 发表于 2016-3-14 14:11 3 ?1 [+ `) W, D4 @3 x' l$ s你去找找国内以前的产品,有的公司有做两带保护门的万用插孔插座,这种插座的保护门就是用的这种结构。
arrayliao 发表于 2016-3-14 21:36 6 |2 _3 O4 ?0 `' m但是标准规定,如果是两脚打开的,要求不能用EN 50075的插头施加40N的力打开,这基本上不可能的呀。
johnmark 发表于 2016-3-15 08:21 6 J2 o( U: `5 o. F1 L: ~. r 有好多年没有接触英式标准了那结构50075插头是可以打开的