leishw 发表于 2015-12-24 17:09 ( C2 | S7 w# X6 p' ~7 e5 L 依GB7000.1是100mA,但操作时都是以10mA为准
lao_xia 发表于 2015-12-25 11:31 7 `9 z1 ~' r4 n j 无论是哪个标准,打耐压都不是以电流去判断,是以是否有绝缘击穿或崩溃为准则!
king33025 发表于 2015-12-25 11:43 5 i; b$ c; I* W& B/ a' O" b) h4 O如何判定绝缘击穿或崩溃
wyq794 发表于 2015-12-25 08:30 ( P3 m' j" H- ] ]9 c D' _* V: I实际生产中,漏电流一般很小,从保护测试者角度出发,其报警值(限值)设置为10mA, 有时生产线还有设置5mA ...
edwardlds 发表于 2015-12-25 09:06 8 z0 |" B- r( I- A: s" E/ } GB7000.1的附录Q又写的是5mA
jsq123 发表于 2015-12-25 15:28 & G& C' L4 y( | Y, S* x4 O7 [" n 高压测试是破坏性的,漏电流设置为5mA或者10mA应该是从保护产品的角度来考量的,防止绝缘崩溃对产品造成不 ...
jsspace 发表于 2015-12-25 08:36 4 I9 J) S. i; x+ i8 Y" B% F& j9 p 可以设定100mA
lao_xia 发表于 2015-12-25 11:31 - L% {3 u, B) I! e' ]( D无论是哪个标准,打耐压都不是以电流去判断,是以是否有绝缘击穿或崩溃为准则!
安工 发表于 2015-12-26 13:34 0 h( y% O/ o* f8 _7 u8 n9 o有的标准是有规定例行高压试验的电流限值的,比如60335的不能超过5mA, 超过了5mA就视为击穿,除非是带有高 ...