安规网

标题: 插座的N极插销属于GB2099里面的载流插销么 [打印本页]

作者: yljzml    时间: 2015-12-23 10:14
标题: 插座的N极插销属于GB2099里面的载流插销么
GB2099.1里说插座的接地插销应在载流插销断开之前断开,那插座的N极插销属于载流插销么?
作者: ljh809809    时间: 2015-12-23 10:18
插座的contact一般翻译成插套。插销是对插头来说的。N极当然算载流插套。设想一下,N极没有通电会是什么情况。
作者: yljzml    时间: 2015-12-23 11:35
ljh809809 发表于 2015-12-23 10:18 2 N  o. E' Z2 L: ]
插座的contact一般翻译成插套。插销是对插头来说的。N极当然算载流插套。设想一下,N极没有通电会是什么情况 ...

' |9 w, T* g6 f3 N8 A! X# y那是不是也代表,电源转换器的连接线,L线和N线都要比地线先受力才行?
作者: ljh809809    时间: 2015-12-23 13:31
必须是的。
作者: jeremyho88    时间: 2015-12-24 10:05
两个概念不要混淆:
) P9 Q9 }5 R! d6 G一个是插入,地线先接触;拔出,地线后分离;
2 S/ ^9 \0 v, y# n! g  V一个是电线受拉力时,地线必须最后受力。其实这一点基本没啥人真的验证,特别是注塑成型的。
作者: ljh809809    时间: 2015-12-24 18:37
应该是一个意思。
. M9 X+ c; o: K$ q% w* n9 CPE极接先接后断,是要靠做试验来判断的。, ]5 Q- M* N  i  ^4 Z; W# @, F! h
具体怎么做,可以参考GB2099.1第14.9
作者: yljzml    时间: 2015-12-25 10:49
ljh809809 发表于 2015-12-24 18:37 ! U) c" n" E; }& d0 E
应该是一个意思。
; Q/ @) C; E$ T5 u" m7 ^  p* nPE极接先接后断,是要靠做试验来判断的。# K. ?5 P6 r% |6 B
具体怎么做,可以参考GB2099.1第14.9

5 A& t/ s- D4 _1 P( M* \+ K9 a! @0 W谢谢,那标准要求的接地插销先接触插套,是以最不利的方式插入检查,还是说按标准的只需要检查插座尺寸就可以了?
作者: 嘻嘻    时间: 2017-2-20 09:41
yljzml 发表于 2015-12-25 10:49
0 O! o  v+ o2 D( {谢谢,那标准要求的接地插销先接触插套,是以最不利的方式插入检查,还是说按标准的只需要检查插座尺寸就 ...
$ C, O: b) O$ }! X
一般检查尺寸就可以了
作者: suxuaner    时间: 2017-2-27 16:41
不错的文档。谢谢
作者: SUN196262    时间: 2017-4-12 15:41
对,插座的N极插销属于载流插销。