安规网

标题: UL电力系统测试 [打印本页]

作者: cmk1991    时间: 2015-12-16 21:06
标题: UL电力系统测试
UL电力系统测试用的负载有什么要求呢?要求多少功率?这和变频的电压和电流有联系吗?' B6 q+ _: O- f+ b

作者: cmk1991    时间: 2015-12-16 21:11
用作负载的东西有要求吗?用灯 或取暖器或其他什么,可以吗?
作者: Nezof    时间: 2015-12-17 08:27
纯阻性负载
作者: 难得糊涂wrs    时间: 2015-12-17 08:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cmk1991    时间: 2015-12-17 09:08
难得糊涂wrs 发表于 2015-12-17 08:42
) H" L3 a- w4 O! X" Q) R可以的,我们当时评审时就是买了几个大功率电热棒来当负载测试的

7 ~6 h. d  Z2 W是否有要求5000W 还是和变频的电压和电流有关系呢?
作者: 难得糊涂wrs    时间: 2015-12-17 10:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cmk1991    时间: 2015-12-17 10:27
难得糊涂wrs 发表于 2015-12-17 10:11
3 E) g6 [9 i$ X! W# X+ L不要求一定要5000W的,按实际来就行。只要求从输出到最末端的压降不超过多少就行
4 `4 x: q2 {% ]* l2 D% e
就是根据变频器的额定功率来的吧,压降一般是多少呢?
作者: 难得糊涂wrs    时间: 2015-12-17 11:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cmk1991    时间: 2015-12-17 11:48
难得糊涂wrs 发表于 2015-12-17 11:24
6 R7 f; L- h( u8 G/ h& ^, P理论上讲是要达到这个要求
0 j8 K% @: ?0 V$ E0 E120V 60Hz up to 20A;
  ~+ F" R6 `" q& }* I! w  b230V 50Hz up to16A;
2 e* t2 V; i7 A. D" ]
我理解的是 120V 60Hz 负载功率的要达到120V*20A=2400W;230V 50Hz负载功率要到达230V*16A=3680W;240V 60Hz 负载功率要达到240V*15A=3600W。是不是这样理解呢?
作者: cmk1991    时间: 2015-12-17 11:49
难得糊涂wrs 发表于 2015-12-17 11:24
! O3 C; Y' z3 G  T" @; ~) i5 X理论上讲是要达到这个要求- K3 V* n5 T' m. `4 c
120V 60Hz up to 20A;
  B( X& Q) m: R4 s+ T5 P, t230V 50Hz up to16A;
! [1 T/ ?" u/ i  Z  O7 S$ @- ^+ l
然后测试实际电流谐波和输入功率和电流
作者: 难得糊涂wrs    时间: 2015-12-17 12:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 难得糊涂wrs    时间: 2015-12-17 12:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cmk1991    时间: 2015-12-17 13:26
cmk1991 发表于 2015-12-17 11:49
5 c) d# D! k$ }! d3 k然后测试实际电流谐波和输入功率和电流

2 z9 q. V2 [# c3 z/ P. j& [恩,还有关于UL断路器的安装,有双极和单级断开,这个有要求吗?然后分别如何安装到变频器上面呢?
作者: 槟榔    时间: 2015-12-17 14:22
一般是在试验室电力系统中离电源最远的那个插座上做测试,120V/20A,240V/15A的纯电阻负载各做一个小时的测试,在测试中的电压降,电流,和谐波都要到达要求, k4 i' Z4 ?; h

# M; M% l  P* |3 `! a# _) I" g& `; @
作者: cmk1991    时间: 2015-12-18 12:56
难得糊涂wrs 发表于 2015-12-17 12:02
1 |! C  a: o( a: R嗯,要在最末端测试

  k! D) a, }. M" T关于UL断路器有什么要求呢?




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2