标题: 关于铭牌电压标注的事项 [打印本页]

作者: callous    时间: 2015-10-23 15:07
标题: 关于铭牌电压标注的事项
; M6 I' J& b4 u
        遇到客户的产品用在通信行业,电源是-48VDC,厂家铭牌电压标注的是“-48VDC”,很多产品电压都是正的,申请3C会认可负电压的标注吗?客户说他们之前申请国外认证都是这么标的,他们想保留轻易变更,所以请大神释疑,电压能表负的吗?谢谢!: I8 Q9 d6 c: }9 T! C

作者: 踏雪寻梅_33    时间: 2015-10-23 15:09
没遇到过,可以给CQC打电话问啊
作者: ivyzhong    时间: 2015-10-23 15:22
电压有负的吗?
作者: wyq794    时间: 2015-10-23 15:34
本帖最后由 wyq794 于 2015-10-23 15:41 编辑
/ G# F) p3 s, v' X% C& N+ y# w, |  j. g7 I: y( U
直流电源的(比如蓄电池)的正极接设备的地,那么电源的另一个极性就是负电压了。通信行业这种情况比较常见,抗干扰能力强。CCC里面输入用负电压描述是可以的,而且有先例,华为就是这么申请CCC的。你可以在CQC网站查询CCC证书编号:2015011608792636,就可以看到输入用负电压描述的情况。
作者: yxd2008    时间: 2015-10-23 16:13
是的,同楼上表述。另查网络交换机(2015011608813814)CCC也表述为“直流输入:-48VDC”
作者: callous    时间: 2015-10-23 17:44
yxd2008 发表于 2015-10-23 16:13 ) b# ~! `0 W& [8 w* V6 F
是的,同楼上表述。另查网络交换机(2015011608813814)CCC也表述为“直流输入:-48VDC”

0 G) P4 s6 ~5 r3 S( Q, m多少有案例了,可以佐证!
作者: huaxing    时间: 2015-10-25 19:54
负电压表示是可以的。标准对此没有限制。
作者: a13140088    时间: 2018-1-29 19:17
学到了知识,值得一看