安规网

标题: 关于功能接地的I类设备是否要做接地电阻测试 [打印本页]

作者: 45550629    时间: 2015-9-24 17:26
标题: 关于功能接地的I类设备是否要做接地电阻测试
一个三插的电源适配器(外壳为塑胶),做95标准或者65标准,是否要测试接地电阻,内部功能接地导线是否能用黄绿双色线?  d; K' W8 R/ \8 h& `4 f4 {

作者: yyll    时间: 2015-9-24 17:57
在保证外壳达到RI下,不用测接地电阻,内部功能接地导线不能用黄绿线。测试也是FAIL为什么要测。
作者: 小部66    时间: 2015-9-29 14:33
我理解的在8898里面一类要测试接地电阻,黄绿线是明确为保护接地使用,功能接地没要求,希望高人再详细的解答下。
作者: sky0805    时间: 2015-10-14 16:27
免測,除非是1類產品,且標示此為真正接地...
作者: sky0805    时间: 2015-10-14 16:28
免測,除非是1類產品,且標示此為真正接地...
作者: li123co    时间: 2015-10-15 09:45
如果是按照II类产品来做,就不需要做接地测试,如果按照I类产品来做就需要。可能塑料外壳可以做到加强绝缘,但是内部结构等需要看是按照基本绝缘+地 还是加强绝缘来隔离的。
作者: hongcaiguoji    时间: 2015-10-16 11:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: minglei    时间: 2015-10-17 15:15
不需要测,黄绿色是看产品用那份标准,如果IEC61010的是不能用黄绿色作为功能接地的。
作者: microos    时间: 2015-10-20 16:21
要做。
0 o+ X7 y8 v1 P+ n% \8 T1)看设备外壳在打开调节孔盖后看是否有可触及的接地点,若有将测量点选在此;
% q8 y8 x* m5 @. `" R% n5 K2)若全部的塑胶外壳,而又定义为I类设备,可能有时候外壳某处会作为BI,所以也需要对设备内部进行测试。总的来讲就是要测,除非定义II类。
' \/ {+ ^' z2 a* W) R) R
作者: 45550629    时间: 2015-10-20 18:05
microos 发表于 2015-10-20 16:21
! B0 H7 {, t; C( P要做。
  F" t, V, _" o2 Z' p1)看设备外壳在打开调节孔盖后看是否有可触及的接地点,若有将测量点选在此;! Z8 ]. N5 P4 k; V! R
2)若全部的塑胶外 ...
( V( T9 ]  e3 W+ G
大家意见都不一样呀
作者: sky0805    时间: 2015-10-21 08:13
不跟LAB說,它們就當FG...
作者: 853841397    时间: 2015-10-26 08:06
如果是一类产品就需要做
6 L  D# j" y2 U2 G" o; D; x! b+ o如果是二类就不需要做
作者: microos    时间: 2015-10-26 15:28
sky0805 发表于 2015-10-21 08:13
7 P3 y1 G: o) X3 r% ^不跟LAB說,它們就當FG...
( R. ], u0 j1 z7 O* S
怎么可能当作FG,明明定义的class 1,定义class 1不一定就要金属外壳的。
作者: xiaocan    时间: 2015-10-27 09:04
看你定义这线是为保护接地使用,还是功能接地使用。
# Q4 I6 N) a' }黄绿线是明确为保护接地使用的。你可以用黑色线定义功能接地使用就不需要测试
作者: microos    时间: 2015-10-28 15:37
microos 发表于 2015-10-26 15:28 6 i2 d9 v9 v# A0 [1 s; r
怎么可能当作FG,明明定义的class 1,定义class 1不一定就要金属外壳的。

# [' c; Z" J& P/ e% T% H+ g* H6 W9 ~看帖子标题了
作者: 853841397    时间: 2015-10-30 10:19
要测 的
作者: 热爱学习    时间: 2015-10-30 10:27
I类产品功能接地,我怎么觉着矛盾呢
作者: jcyxb    时间: 2015-10-30 10:41
yyll 发表于 2015-9-24 17:57 0 c9 _6 O! U1 X, s' a9 R
在保证外壳达到RI下,不用测接地电阻,内部功能接地导线不能用黄绿线。测试也是FAIL为什么要测。
) c1 U2 H! P- p) z+ ^1 v+ t
为什么会一定fail呢,测试点在哪里
作者: 橙猫猫    时间: 2024-8-28 17:26
853841397 发表于 2015-10-26 08:063 A$ N* u# R" T+ p
如果是一类产品就需要做
) _; O8 h2 ^( i1 }如果是二类就不需要做

5 J4 y) z* \% M/ A适配器一般是一类产品二类结构
作者: 浪漫罗丹    时间: 2024-8-30 08:35
功能接地不是保护接地,不用考虑接地连续性。