标题: 请教,开关电源中光耦的作用 [打印本页]

作者: 热爱学习    时间: 2015-9-6 15:44
标题: 请教,开关电源中光耦的作用
请教各位,很多开关电源中会用到光耦,请教光耦在开关电源中的作用是什么,电气隔离?隔离的是初次级么?反馈?反馈机制是?
. b% k* p* X: b. u! k
8 x) _) Q1 [( q

作者: 305634483    时间: 2015-9-6 15:53
热哥,我也不是学电子的1 w' o; @* h/ I, A' V. D, l: ]$ {
光耦在开关电源中的作用应该是反馈作用,输出电压或电流的反馈嘛。7 M+ W) X. J0 B, h$ V- }
是连接初次级的,当然也有电气隔离作用,不然初次级就不能满足电气绝缘了。
作者: Nezof    时间: 2015-9-6 15:56
光耦就是把次级的情况反馈给初级,IC那边根据次级的表现来控制初级的给电,把光耦短路或者开路不一会儿初级这边就爆了
作者: 热爱学习    时间: 2015-9-6 16:27
Nezof 发表于 2015-9-6 15:56
8 v, v% L- n& f光耦就是把次级的情况反馈给初级,IC那边根据次级的表现来控制初级的给电,把光耦短路或者开路不一会儿初级 ...

& r2 G9 H1 ~! M6 V4 q好像有点懂了,总结一下,请帮忙指点下看我说的对不对,光耦通过连接初次级,将次级电压的输出情况反馈给初级的MOS,通过控制MOS的开通与关断来调节占空比,进而调节次级输出电压,有压降的时候(重载)进行升压,过压的时候(空载)进行降压,然后又因为光耦可以通过电-光-电来传输,所以可以满足初次级加强绝缘的要求。6 }- Q9 f$ Z9 @4 I! K% }# Q
另外再请教一下,为啥光耦短路初级会爆?过载的时候(比如短路)光耦还有作用么?  f5 Y9 q8 \4 c' C( U
光耦在正常工作过程中应该有一定的额定输出吧,要不然就只能向一个方向调节,而不是可以上下调节,而且调节也是有一定范围的,会有饱和的存在,对吧?
作者: Nezof    时间: 2015-9-6 17:43
热爱学习 发表于 2015-9-6 16:27
* _! E8 a( ~9 I+ D8 j9 f3 [5 w好像有点懂了,总结一下,请帮忙指点下看我说的对不对,光耦通过连接初次级,将次级电压的输出情况反馈给 ...

2 g7 N3 M' j* g0 o. {- @. [) o" s光耦就是把你带载的情况反馈过去啊,它只是个报信的,它不参与决策,决策还得靠你电路的心脏。没了这个报信的,上面得不到消息也不好做决策。
作者: H-RH    时间: 2015-9-6 18:27
所有开关式电源稳压原理都离不开反馈, 而普通反馈电路必定有电子零件连接初级及次级电路, 由于连接初次级电路, 此零件必需要有电气隔离特性, 最常用之可电气隔离而又成本不高之电子零件便是光耦!
作者: canghai    时间: 2015-9-7 08:11
短路光耦会爆的开关电源不是好电源。
作者: 热爱学习    时间: 2015-9-7 08:49
canghai 发表于 2015-9-7 08:11 % ]3 c: S( x5 y: R. z8 B
短路光耦会爆的开关电源不是好电源。
$ i3 t# J4 y; Q+ h, b
为什么会爆呢,怎么个爆法?炸裂?
作者: li123co    时间: 2015-9-7 10:45
热爱学习 发表于 2015-9-7 08:49 ) ]5 O- X9 b$ B. P5 D
为什么会爆呢,怎么个爆法?炸裂?
  n. z9 [7 r; j1 {9 f4 d% _
肯定不会爆啊。一般就是没有反馈,或者反馈异常,IC会直接保护。
& F) w* q! U2 s% [4 W% g! n9 @, X通常只的爆是指初级的电解电容由于一些异常,线路中的电压无限增加,结果电容扛不住爆了。) z* l- G' M* K, D% w
一般短路IC才会有这个情况,短路光耦一般是不会的。
作者: canghai    时间: 2015-9-7 14:46
热爱学习 发表于 2015-9-7 08:49   ]7 x  [- d. {! n" N
为什么会爆呢,怎么个爆法?炸裂?
& p9 x! J7 O4 k8 x6 J
参见li123co的回复,短路光耦一般不会爆的,会爆的我也见过一次,炸保险、MOS、IC和短路MOS(D-S)现象类似,这是设计缺陷。
作者: 45550629    时间: 2015-9-8 17:17
li123co 发表于 2015-9-7 10:45
. K4 F, a4 }$ O: ?( m肯定不会爆啊。一般就是没有反馈,或者反馈异常,IC会直接保护。" Q% z5 X: L, P3 w2 \6 y: q
通常只的爆是指初级的电解电容由于一些 ...

1 _! }6 |/ J) G3 }0 E1 H4 d1 |: @8 n短路光耦不管是初级测还是次级测引脚都不会发生光耦爆裂的情况,一般都是IC直接保护掉了,次级无输出,如果有爆裂的情况可能是开关电源设计的不合格。这里面牵涉到开关电源的电路原理了咯。
作者: H-RH    时间: 2015-9-9 00:10
光耦短路等同没有反馈, 如果电路设计在没有反馈时会爆, 就是电路设计的问题, 这种设计在开路或短路反馈部份其它零件时, 亦可能出现同结果!
作者: sharkxiao    时间: 2015-9-11 10:08
光耦有个重要指标较“传输比”,从输出端采样电压,在光耦的输入端(电源的输出端)得到一个电流,通过传输比,在光耦的输出端(电源的输入端)按比例得到电流,通过电流大小控制MOS管开关占空比,保持输出电压的稳定。光耦是有输入电流范围的,超过电流范围会损坏光耦,光耦损坏电源将处于失控状态!
作者: 853841397    时间: 2015-11-2 12:25
光耦在开关电源中的作用是反馈作用