安规网

标题: N线对地线的电压不为零 [打印本页]

作者: jcyxb    时间: 2015-8-5 14:50
标题: N线对地线的电压不为零
变频器输出端的N线对地电压不为零(有80V左右),请问有办法解决吗?8 S6 M9 `( T8 W0 L2 j0 f
建筑接入一个变频器A,A的输出端再接一个变频器B, A的输出:N对地为0V,B的输出端N对地不为零
# E$ ]+ l! j) Q* X# w
作者: 热爱学习    时间: 2015-8-5 15:35
B的初次级是否跨接Y电容?应该是LCC电路吧?LCC测试pass就好了啊
作者: jcyxb    时间: 2015-8-6 09:16
热爱学习 发表于 2015-8-5 15:35
3 H/ O# K9 M& E: C9 q- H6 G& kB的初次级是否跨接Y电容?应该是LCC电路吧?LCC测试pass就好了啊
; K3 z/ q$ N* U4 N- z1 ^
B是试验设备,不是被测试样品,如果B的N对地电压不为零,会比较麻烦) e9 Y$ b2 s* S
实验室电力系统都是为零(小于4V要求)
作者: 小笨    时间: 2015-8-6 10:01
jcyxb 发表于 2015-8-6 09:16
7 d) ?1 S3 v4 e5 _; w. Y. ?B是试验设备,不是被测试样品,如果B的N对地电压不为零,会比较麻烦6 _7 Z) E4 C. ]3 l+ E2 J
实验室电力系统都是为零(小于4V要求 ...
$ I  `4 F- y% ~5 ^5 w
直接从A的输入端并到B的输入端,应该就可以解决吧?
作者: jcyxb    时间: 2015-8-6 15:04
小笨 发表于 2015-8-6 10:01 ( o# l- z$ _) [! W# u
直接从A的输入端并到B的输入端,应该就可以解决吧?

6 S: |% i4 r0 E- ~那样是可以的9 j/ e" G9 }( V+ O- W
但是现在布线是,在A的输出远端接入B的,现在需要B的输出端(L到N为零)
作者: 小笨    时间: 2015-8-6 15:44
jcyxb 发表于 2015-8-6 15:04 7 U/ ?! _7 l0 F/ [" n
那样是可以的/ c; |$ ~: F5 p7 a3 e
但是现在布线是,在A的输出远端接入B的,现在需要B的输出端(L到N为零)
# ?6 Y/ n! L+ d. S2 W4 Y
确定需要B的输出端(L到N为零)?# j1 O5 m. \4 R$ V. ^0 ?
没明白,同一变频器的输入端到输出端的一般线长不会超过1m,直接移下位置不行吗?
作者: jcyxb    时间: 2015-8-6 16:59
小笨 发表于 2015-8-6 15:44 3 `$ {2 y; A3 K
确定需要B的输出端(L到N为零)?+ A! t$ V  p; m6 D6 h% ~; D
没明白,同一变频器的输入端到输出端的一般线长不会超过1m,直接移 ...

0 ~6 A( ^) R" h2 W不行,实验室的全部设备由A供电,B只是负责给样机供电
作者: 小笨    时间: 2015-8-11 11:31
jcyxb 发表于 2015-8-6 16:59
9 B) _! y" q2 y" j/ G; R3 P; b9 W% j7 p& X不行,实验室的全部设备由A供电,B只是负责给样机供电
- \2 G* g: ?7 x/ r% R6 V/ v, n6 E
这样接不会对你的电源造成影响啊?给样机供电的电源还是独立的啊。
作者: wyq794    时间: 2015-8-11 11:39
这个问题我们上次也遇到过。友情提示一下,不要乱改线路,否则变频器坏了,厂家不负责保修的!遇到这个问题,直接找变频器厂家解决。我们上次也是变频器厂家过来免费解决的。好像是在L,N之间接了一个大的电力电容器。
作者: hancun    时间: 2015-8-11 11:52
楼主说得N对地是在变频器满载状态还是待机状态? N对地不为零对电机有什么影响?
作者: jcyxb    时间: 2015-8-11 11:53
wyq794 发表于 2015-8-11 11:39 ) s' Z8 C/ k9 v- j
这个问题我们上次也遇到过。友情提示一下,不要乱改线路,否则变频器坏了,厂家不负责保修的!遇到这个问题 ...

8 M2 \: w" ]% l- ]啊,我直接短路了N和地线,设备有点老了,厂家不愿意维护了
作者: jcyxb    时间: 2015-8-11 11:55
hancun 发表于 2015-8-11 11:52
* E1 m! g. v+ ^4 Y楼主说得N对地是在变频器满载状态还是待机状态? N对地不为零对电机有什么影响?

& Y0 ~+ D. b. m% S* ~实验室就需要这个要求
作者: hancun    时间: 2015-8-11 12:19
jcyxb 发表于 2015-8-11 11:55
5 h4 W" i4 L5 x- {" ^# ]5 ]实验室就需要这个要求
+ l/ ^8 s; u# x% v# ~7 [
墙上插座N和地之间也是有电压的,不知道实验室为什么有这种要求。
作者: jcyxb    时间: 2015-8-11 17:03
hancun 发表于 2015-8-11 12:19
' M( \! k( N4 \! o9 q% @8 [墙上插座N和地之间也是有电压的,不知道实验室为什么有这种要求。
, G- a+ p* |; U9 [( _1 {, t( B
实验室的电力系统验证需要# L6 f, m9 k5 h/ o9 D( Z1 A# ?8 g
墙上的N对地也应该是没有电压的。
作者: plmijb    时间: 2015-8-15 20:49
还是找人修了吧,有些测试是有影响的,
作者: kuzhuan2008    时间: 2016-3-27 19:46
不修的话,UL电力系统能过吗