安规网

标题: 变压器OBJY2绝缘等级问题 [打印本页]

作者: todshi    时间: 2015-7-12 17:37
标题: 变压器OBJY2绝缘等级问题
已选用了一款OBJY2认证Class B(130C)的变压器,但是发现bobbin是QMFZ2的105C的材料。问105C的材料是否可以用于130C绝缘系统中?哪位大侠点播一下。
作者: canghai    时间: 2015-7-13 08:04
应该是不可以。
作者: xiaodeng    时间: 2015-7-13 08:33
你在绝缘系统的对应的table里面能找到厂家跟型号就好了。
作者: 305634483    时间: 2015-7-13 09:02
楼上说的是对的,只要能在130C或以上认证过的绝缘系统中找到.就是可以的
作者: canghai    时间: 2015-7-13 12:02
105度的BOBBIN首先很难列入清单中,其次也很难通过其测试,目前都是COPY别人的系统,找个最优的就行了。