安规网

标题: 电气间隙与爬电距离 [打印本页]

作者: lihui15544    时间: 2015-5-20 14:32
标题: 电气间隙与爬电距离
file:///C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\Tencent\Users\4506152\QQ\WinTemp\RichOle\CCW)A{_H7YO4_N6EGN47329.pngfile:///C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\Tencent\Users\4506152\QQ\WinTemp\RichOle\CCW)A{_H7YO4_N6EGN47329.pngfile:///C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\Tencent\Users\4506152\QQ\WinTemp\RichOle\CCW)A{_H7YO4_N6EGN47329.pngfile:///C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\Tencent\Users\4506152\QQ\WinTemp\RichOle\CCW)A{_H7YO4_N6EGN47329.png在file:///C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\Tencent\Users\4506152\QQ\WinTemp\RichOle\CCW)A{_H7YO4_N6EGN47329.png一份60950的报告中,看到这样一个表,没弄明白它的电气间隙与爬电距离的要求值是怎么算出来的。请教了。+ s" z9 ~% ]! i, t; o8 z
5 f: F, j5 [7 A  b- P& a8 _

作者: 热爱学习    时间: 2015-5-20 15:55
根据你的有效值工作电压,峰值工作电压,工作海拔,材料组别,过电压类别
5 g* y- g  Z# M* n/ n2 T$ f# i参考表2K.2L.2N计算得出,你不会看标准么哥?2.10.3跟2.10.4写的清清楚楚
作者: tone2012    时间: 2015-5-20 15:59
L to enclosure 的电气间隙为什么是4.4mm?
作者: stey    时间: 2015-5-20 15:59
爬电距离根据Ur.m.s值来计算,限值参考表格2N
* c  m" r1 p. K电气间隙根据Upeak值来计算,限值参考表格2K, 2L% `2 F5 ]' W8 P& p

1 o+ F$ g, S, Z/ YL to enclosure这栏里: 电气间隙4.0mm就可以了,表2L里的附加值为0;2 G: r% d  ~: \; \* O; z( B9 N
494Vcl值是由表格2K的4.0mm加上表格2L的0.4mm的和值;
. L% l; W/ T5 d250V的cr值参考表2N,250V对应的距离是2.5mm(基本绝缘),加强绝缘就是2.5x2=5.0
作者: safty-001    时间: 2015-5-20 16:25
标准吃透了才是真功夫
作者: lihui15544    时间: 2015-5-20 16:29
热爱学习 发表于 2015-5-20 15:55 * q+ m3 J, ^# }' r1 d) b
根据你的有效值工作电压,峰值工作电压,工作海拔,材料组别,过电压类别0 i& y' p3 C4 w% A9 L
参考表2K.2L.2N计算得出,你不会 ...

. n/ B+ t% V' D1 N/ D60950-1和海拔有关吗?
作者: lihui15544    时间: 2015-5-20 16:30
stey 发表于 2015-5-20 15:59 + H! |3 f# N, x/ O6 N
爬电距离根据Ur.m.s值来计算,限值参考表格2N
5 d+ V/ R. R# k0 V电气间隙根据Upeak值来计算,限值参考表格2K, 2L
) c; I6 C% ?' Z
非常感谢,理解了。
作者: lihui15544    时间: 2015-5-20 16:31
safty-001 发表于 2015-5-20 16:25
$ b- P4 z! y- N# j7 O标准吃透了才是真功夫

" O( o+ a" \2 Q4 q+ W是啊,但交流一下,你们经验丰富的,进步更快了。还望以后多多指教。
作者: 古秦邮驿    时间: 2015-5-20 16:40
这个没有人带比较难理解
作者: 热爱学习    时间: 2015-5-20 17:05
stey 发表于 2015-5-20 15:59
3 C5 s: R  g: R  k. P爬电距离根据Ur.m.s值来计算,限值参考表格2N% V' F9 }. U4 c2 T; A) a
电气间隙根据Upeak值来计算,限值参考表格2K, 2L
" C, U3 I4 {* V1 J
大神好有耐心,赞一个,另外连报告中的错误都能挑的出来,不一般
作者: 热爱学习    时间: 2015-5-20 17:12
lihui15544 发表于 2015-5-20 16:29
1 P3 Y& e3 `+ X9 t60950-1和海拔有关吗?

2 K/ C' z4 v3 }( n5 M电气间隙是跟海拔有关的,你的报告里面的数据应该是在2000m海拔以下的要求,如果使用环境超过2000m海拔的话要乘上相应的海拔系数,比如5000m的海拔系数为1.48,即如果你的产品声明可以在5000m海拔以下使用的话,报告里面的要求就要乘以1.48
, m. L2 v) `8 `, O- H0 ]' S你的情况应该是没怎么看过标准,建议有问题了先看标准,实在看不懂的再提问,这样才能加深印象加深理解,否则别人告诉你一会又忘了
作者: audrey    时间: 2015-5-22 09:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lihui15544    时间: 2015-5-22 11:52
audrey 发表于 2015-5-22 09:06 4 V- I/ A1 |- V" {4 G# ~
大神,海拔系数在那本标准中呢?我记得是有一个表格的,但忘了是那本标准啊

: F$ P) I9 d4 h& t5 r, \GB 4943.1 GB8898,这些标准都有说明啊。
作者: duanemail    时间: 2015-5-23 11:42
学习了!
作者: audrey    时间: 2015-5-28 11:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 45550629    时间: 2015-7-14 15:34
audrey 发表于 2015-5-22 09:06 2 u, V+ k9 p3 L0 [) p
大神,海拔系数在那本标准中呢?我记得是有一个表格的,但忘了是那本标准啊
2 s! |* B. U9 v/ m) Q8 M" Q
IEC60664
作者: sky0805    时间: 2015-7-14 15:50
寫得真是好~




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2