安规网
标题:
充電器PCB板安全距離
[打印本页]
作者:
KOKO
时间:
2015-4-29 14:03
标题:
充電器PCB板安全距離
有一 款充電器INPUT:100-240VAC 50/60Hz 、OUTPUT
C8.4VDC 1.2A,PCB板變壓器強電壓與低電壓的距離為5.5mm,請問合乎安規標準嗎?
8 x m' o( G; _3 B4 m1 E% A
[attach]90477[/attach]
0 L* K) g! M' `7 D
[attach]90478[/attach]
! d8 _; ^* ?4 A" @1 w* y
作者:
嘻嘻
时间:
2015-4-29 14:38
看工作点,产品适用的环境,产品的执行标准
作者:
5821331
时间:
2015-4-29 14:38
本帖最后由 5821331 于 2015-4-29 14:40 编辑
' Z# {0 t, F1 D( A- X$ \8 X1 B# x
, J) G. [) D' }3 r) Y# P; h, c( k7 ^
家电类别 的,隔离变压器 ,满足的,
作者:
sky0805
时间:
2015-4-29 14:49
primary to secondary...5.5mm足夠囉~
作者:
chenyongyong
时间:
2015-4-29 15:13
这个要看你用的是什么标准,工作电压多少
作者:
happysarah
时间:
2015-4-29 15:43
要测工作电压,还要看是做什么标准
作者:
古秦邮驿
时间:
2015-4-29 17:08
足够的。。。
作者:
zhangfc
时间:
2015-4-29 21:00
次级人能摸到的话——污染等级3,要8mm;污染等级2,要5mm.
: d) q" U8 a- F3 Z; u0 I
你的问题,条件不足。材料的等级?污染等级?用什么标准?
$ C" K6 z- o" B o& M0 \5 x4 q
作者:
kafeijian
时间:
2015-4-30 15:54
标准不明确啊
作者:
wu1321001109
时间:
2015-4-30 16:17
假设是IT/AV的标准来判,5000m的话就不够
5 G; C0 _7 {, q8 i5 g3 W
作者:
KOKO
时间:
2015-5-4 16:41
此為鋰電充電器
作者:
ylgc123
时间:
2015-5-6 16:37
这个充电器一般都是密闭环境(按键污染等级2的话),5mm就ok了
作者:
山炮
时间:
2015-5-8 08:34
我们喜欢从那两个尖尖处测量,更喜欢拆高频变压器
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2