安规网

标题: 单还是双绝缘 [打印本页]

作者: 楚人美    时间: 2015-4-16 10:03
标题: 单还是双绝缘
本帖最后由 楚人美 于 2015-4-16 10:10 编辑
3 b2 y8 i& g5 r8 g6 i& u3 {- H* i
% H+ P' x+ H+ R% I% w- F! E5 R2 X[attach]90342[/attach][attach]90341[/attach]* m/ A" s. D+ l& l2 p# D& t
这种线材,是单绝缘还是双啊?看起来绝挺厚的。H05V-K,编织双绞线。做为外部线用。
" e: \3 {  w- y3 ]3 S8 `& T' O6 g
作者: Nezof    时间: 2015-4-16 10:28
从你照片上看是单层2 v  n' N, M  T8 @2 S
双层的话,可以在VDE证书里查到的
作者: 楚人美    时间: 2015-4-16 10:42
Nezof 发表于 2015-4-16 10:28
* b0 m2 y  l% b- K" ]从你照片上看是单层& W) S4 q7 V: W- W
双层的话,可以在VDE证书里查到的

0 f1 j8 R( T* U$ f1 L+ m- \0 Y; ~那就不能当外部线用了
作者: 麦子-tmac    时间: 2015-4-16 10:48
电源线必须double 吧
作者: 楚人美    时间: 2015-4-16 10:57
麦子-tmac 发表于 2015-4-16 10:48 3 g- B8 Z( h2 U5 K
电源线必须double 吧
* o2 q, p8 z, I3 K7 c) d5 s
那是肯定的,所以我确认是不是双绝缘
作者: xiaodeng    时间: 2015-4-16 11:06
这种一般都是单绝缘,作为外部线是需要符合60227跟60245的要求的!!
作者: duanemail    时间: 2015-4-16 11:12
看图是单绝缘。
作者: 楚人美    时间: 2015-4-16 12:20
xiaodeng 发表于 2015-4-16 11:06 * R2 p7 X( k; T# ?+ f$ u
这种一般都是单绝缘,作为外部线是需要符合60227跟60245的要求的!!
& B: O+ [7 j. L; g) M; ]
外部PVC线只能用H03VVH2-F和H03VV-F吧?
作者: 聆听邂逅    时间: 2015-4-16 12:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaodeng    时间: 2015-4-16 13:05
楚人美 发表于 2015-4-16 12:20
: D1 }. s, I! c( C外部PVC线只能用H03VVH2-F和H03VV-F吧?
$ f5 W/ F: r( z" D2 K4 S$ J. g
还有H05VV-F, H05VVH2-F这两个,都是PVC线!!
作者: chaotaoli2030    时间: 2015-4-16 14:59
双绝缘是两层的,图上是一层,应是单绝缘,如果是做高压线用,最好是吹层热缩管
作者: chaotaoli2030    时间: 2015-4-16 15:00
单绝缘是要接地保护的
作者: tiny    时间: 2015-4-16 16:13
单成的,只能做基本绝缘
作者: andyyoung    时间: 2015-4-16 22:52
内置电源板的,AC输入线部分需要什么样规格的线,双重绝缘吗?




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2