标题: 光伏汇流箱的过压等级
汇流箱的过压等级是OVC III 还是 OVC IV?* C4 I" |( N6 u5 j4 G

作者: 戏尘    时间: 2015-3-30 17:40
这个可以按照IEC62109-1的去判断,看你输入到你直流电压最大为多少查表
作者: kevin245    时间: 2015-4-1 16:58
如果是 DC 汇流箱的过压等级是OVC II  
作者: yeanling    时间: 2015-4-11 13:42
那么,汇流箱之前的光伏阵列的过电压等级又是多少?是III吗?
作者: 海之未央    时间: 2015-4-15 09:12
戏尘 发表于 2015-3-30 17:40
* m5 l; o7 K. a5 [5 _! d. X这个可以按照IEC62109-1的去判断,看你输入到你直流电压最大为多少查表

$ d' f/ W' k5 z& j  [( b应该还要依据SPD的等级才能判断吧?
作者: Angle_peipei    时间: 2017-3-28 14:33
没看懂的人,表示路过。。。
作者: onlywrg    时间: 2017-5-15 09:46
戏尘 发表于 2015-3-30 17:40 + v9 {2 ~' V& k, _1 L
这个可以按照IEC62109-1的去判断,看你输入到你直流电压最大为多少查表

' o1 T+ p/ m4 X/ C' i2 |求黄总详解 !
作者: 戏尘    时间: 2017-5-24 15:22
onlywrg 发表于 2017-5-15 09:46 3 N- q: N5 r9 H7 c- O& _# }$ `% P
求黄总详解 !
$ A( l" e+ \) v  g- T  l5 r# ]
王总 仔细研究标准
* J5 H6 ?; @3 ?1 R# n4 t- \
作者: s330121237    时间: 2018-1-19 17:01
PV端一直做2
作者: nbjwbzj    时间: 2018-1-19 20:34
戏尘 发表于 2015-3-30 17:40
. b: E- h2 b, n3 n+ S% [4 i这个可以按照IEC62109-1的去判断,看你输入到你直流电压最大为多少查表

( ~- `, D& M( ], K$ p0 F你的见解太棒了。。。
作者: a13140088    时间: 2018-1-22 11:48
不错,值得分享支持