各位大侠好:
$ u2 z/ N; R3 ]8 y+ m
我司做一款应急灯产品额定电压是100-240V,
依据标准要求
产品从正常模式转换到应急模式的电压不应低于额定电压的0.6倍
也不能高于
额定电压的0.85倍,这个应急电压的范围应是多少比较合理呢?产品做CE,欧盟的工作电压是220-240V.
! Y1 F3 s; B/ n0 Y' f1 q2 \3 `
3 J* N( y2 N3 w
谢谢!
) E& ~+ s) H0 T7 t3 U( [
作者:
Nezof
时间:
2014-11-24 16:09
你这不是指定电压就不好搞了,按照你这个100-240V的话,如果你标贴额定100-240,那么在小于85V的时的时候灯就得转入应急模式
+ R3 r1 x, |3 ]. z1 y" a$ R8 F
按照你产品电源的实际特点来定额定电压吧
作者:
af204
时间:
2014-11-25 09:13
欧盟的常用电压是230V