如1-15P,1-15R,5-15P,5-15R插头尾插都单独可以配18AWG规格电线;1-15P/1-15R,5-15P/5-15R组合成普通延长线必须16AWG以上线规了,18AWG与17AWG线做延长线须加过载保护。我单个尾插连了一段18AWG软线需要加装保护器吗?1 @% v* l$ k3 c' K2 K

作者: xiaoxiangtongzi    时间: 2014-11-24 16:55
1-15P/1-15R,5-15P/5-15R组合成普通延长线。只带一个尾插的,可以用18AWG线。没有要求说要超过16AWG线,! U6 z$ r# f; e0 t
只是,现场超过15.2m的电流等级下降一个等级。0 b: Q. E* x% B9 S* N' R
* }1 Y  W" y: r, W' A
单个尾插连了一段18AWG软线,标准没有要求说要在电线或者尾插上加装保护器的。: r) \0 n4 g" E; E0 X. a/ v4 v& P; T2 a. J
设备上有要求的话,应该是参照相应设备的对应的标准。电源线标准里是没有要求是否加装保护器的。