安规网

标题: 并网逆变器初级到地的电容 [打印本页]

作者: lanfeiyuner    时间: 2014-11-19 14:54
标题: 并网逆变器初级到地的电容
1000V系统,输入对地,根据62109-1的 table 14的要求,在PCB(CTI>175)上是5mm,在其他位置是10mm。1 a( p. `( h. k3 }9 @' C& ~+ r3 i
那么这样初级到地通过Y电容本体的爬电距离应该为10mm才符合要求。& o) G" V/ e4 ~' Q
但是我看到过多个大公司的产品,初级到地只用了一个Y电容,而且通过Y电容本体,Y电容俩个脚之间的距离绝对没有10mm。$ d4 Z! Q' b" `4 \
而且Y电容应该是没有1000Vdc的,电压符合要求吗?) S$ Q) D0 G( }
请问各位,你们见到的产品Y电容对地使用了几个Y电容,爬电距离又是按照多少mm的限制来判断的呢?( I; h$ U9 X+ M3 c2 b( i

$ D/ G! n+ A' q, ]( I. y# X. [  y' J  ^4 l0 z

% j- |4 ~) |( P5 }. v
作者: ok_hmh    时间: 2014-11-30 21:36
第一个:CTI大于175。PCB板材按照5mm做的,那板上器件的距离好像也可以按照PCB板的要求。其他位置应该是指PCB板以外的地方,比如铜排。. _) d; @7 W: \# x
或者:电容规格书里面有没有CTI值。
9 C( x/ N8 W! z1 [5 ]. W8 V- g( _' q# Y0 J, F5 _2 _2 r5 ]/ c
第二个:关于电容的个数,看机构怎么说,其实刚开始机构是一定要求用两个串联的,后来不知怎么放松了。
. h6 W4 Y( a+ ^$ x; D每个机构的都不一样,另外现在有些认证证书信息也会标直流电压。
作者: lanfeiyuner    时间: 2014-12-2 08:59
ok_hmh 发表于 2014-11-30 21:36 " x, z! A- m# u
第一个:CTI大于175。PCB板材按照5mm做的,那板上器件的距离好像也可以按照PCB板的要求。其他位置应该是指P ...

% G/ V" v7 _! S' {   有机构认为如果通过PCB爬的按照PCB算,通过元器件爬的按照元器件即其他位置来计算,个人虽然也比较认可这种方法,但是这样就必需是俩个电容了,而且变压器很难满足要求。但是实际中很多知名大公司都只用了一个Y电容,电容规格书里面是没有CTI的。
; G4 `5 o+ ?& T  s9 _  认证标称直流电压的Y电容还没见到过,只见过规格书标直流的。
作者: yeanling    时间: 2016-6-26 13:35
PV侧一定要用Y电容吗?用普通没有认证的电容可以吗?
作者: 海之未央    时间: 2016-12-6 15:46
PV 初级可以用普通电容的吧?
作者: lanfeiyuner    时间: 2016-12-7 08:56
海之未央 发表于 2016-12-6 15:46
  D0 S+ {+ ?5 n3 E' P, y* p, nPV 初级可以用普通电容的吧?

' N% O, e& T6 A7 s* ]! q1 [: L对地的电容能用普通电容?