安规网

标题: 浪涌模块的绝缘耐压测试 [打印本页]

作者: wf000912    时间: 2014-10-31 18:27
标题: 浪涌模块的绝缘耐压测试
之前设备做浪涌没过,之后整改加了个施耐德的SPD,浪涌可以过了,但是施耐德说这个SPD在做绝缘耐压时要断开,请问大家有没有遇到过类似问题,或者在形式实验时有什么方法规避这个悖论4 A6 h3 P7 o' u& B

作者: hzj101988    时间: 2014-10-31 21:56
新标准加了条款说要段开的啊 见标准10.2章节 新增加保护阻抗装置应断开。。。。
作者: wf000912    时间: 2014-11-3 10:32
hzj101988 发表于 2014-10-31 21:56 " f" p+ V& j2 I% O
新标准加了条款说要段开的啊 见标准10.2章节 新增加保护阻抗装置应断开。。。。
1 M+ Q) B& s4 r5 o# M7 m6 |
非常感谢,原来是这样
作者: wf000912    时间: 2014-11-3 10:45
wf000912 发表于 2014-11-3 10:32
  y. h/ ~3 T! ^( q3 O; _0 P8 x非常感谢,原来是这样

. C4 U/ m1 O8 \, s% T; w( t您好,我想具体咨询下是哪个标准?
作者: hzj101988    时间: 2014-11-3 11:58
wf000912 发表于 2014-11-3 10:45 ; _- |" U) o/ s
您好,我想具体咨询下是哪个标准?
' J0 T, E3 E( ^  u
iec 60598-2014
作者: wf000912    时间: 2014-11-3 13:29
hzj101988 发表于 2014-11-3 11:58 8 Q$ }! I, y# q% T
iec 60598-2014

) s3 t& C+ ^/ t5 t! g/ E我们公司做的是医疗设备,标准是GB9706.1,刚刚注意到是有这样一句话,谢谢您的指点。万分感谢!之前走了很多弯路,刚才跟检验院提出来,他们才同意的,之前他们也不说,就说我们设备没过。