标题: 继电器证书上面的comply with AC-7a test什么意思
继电器证书上面有俩个电流 AC250V/26A , AC255V/31A , 2 ]6 r" x- e2 y2 C* M
31A后面的 (cos phi 0.8, comply with AC-7a test of IEC 61095讲的是什么东西?
. J/ b, Q$ h; V: Y+ W我们产品(逆变器)电流为29A, 可以使用此继电器吗?
5 I7 Y+ D& X" \' o  A1 T; |  v5 `' ~$ y- ]$ j0 G9 p5 B- m

8 F7 t7 |3 K; K, z( C. r
! k; a3 q8 g& ]5 o& {- J1 y7 [7 _* R# R( o5 _
; i* n1 t3 Q0 U+ V% G* o

& n, I  F. ?( k$ D
作者: 戏尘    时间: 2014-10-11 18:09
CSS PHI 是指这个继电器的无功可以调到0,8I 和0,8C 之间进行无功调节。一个是感性最大无功,一个是容性最大无功,逆变器的输出电流是29A,你要确定你逆变器是否在250V 时候你的电流为29,或者大于29,大于的话就不能用。comply with AC-7a 应该是个测试条款  具体你可以看下61095的标准要求
作者: 戏尘    时间: 2014-10-11 18:11
COS PHI 是指逆变器的电流与电压形成的相位角。C0S 0.8 =144度
作者: lanfeiyuner    时间: 2014-10-13 09:41
戏尘 发表于 2014-10-11 18:09 4 ~9 I6 x( [+ Q/ p
CSS PHI 是指这个继电器的无功可以调到0,8I 和0,8C 之间进行无功调节。一个是感性最大无功,一个是容性最大 ...

/ c0 h( P" h0 H  z还是没理解,
5 \2 _6 L( p4 p1 m: x7 M8 Bcos pai 0.8 我知道就是说的功率因数为0.8(i or c)5 ?* L+ J8 z; ], q" e3 A# f7 Y; Q
我们产品最大电流是29A,在任何时候都不会超过29A,cos=1时,最大电流为29A,cos=0.8时,最大电流也是29A。
0 k: m" h4 U9 k: t# U) x- d  K我的疑问主要是:是不是继电器在cos=1时最大电流只有26A,只有在cos=0.8时,最大电流才允许31A。
/ Z+ k# c8 @# v1 m2 S% C另外关于AC-7a 指的继电器用途的分类,AC-7a类 是用来控制家用电器和类似用途的低感负载 。但是逆变器是否在这个范围就不知道了。如果逆变器不在这个范围,是否电流就只能为26A了?: x: N7 l, Y- p! Q

$ L) F! d8 N. o3 n
$ q4 m$ q. x$ y- K& w5 e8 c1 l9 f/ K0 Z3 G3 ~5 n

作者: 戏尘    时间: 2014-10-13 10:30
lanfeiyuner 发表于 2014-10-13 09:41
. ]" Z2 M/ Q0 F% N* L( s还是没理解,* h  N. t& l6 a" d6 w2 L
cos pai 0.8 我知道就是说的功率因数为0.8(i or c)
  j0 w% ]* \; x$ U* M4 i' J我们产品最大电流是29A,在任何时候都 ...

/ |5 ?  Q& [, W) R" s& |: Z  y4 S这个就是指继电器在COS =0.8的时候 能运行
作者: 戏尘    时间: 2014-10-13 10:35
lanfeiyuner 发表于 2014-10-13 09:41 1 o# R8 \8 Q' Z+ ^, y. H
还是没理解,. m  J& B% o2 h+ P3 Q2 r6 X
cos pai 0.8 我知道就是说的功率因数为0.8(i or c)
( K1 C9 M6 Z5 q' ]% E我们产品最大电流是29A,在任何时候都 ...
. T: t5 b6 }0 s8 g5 v2 d
这个虚工 没有关系的 , 你只看COS=1的时候的电流就OK  如果超过了限制值 你继电器就不可以用 懂?
作者: lanfeiyuner    时间: 2014-10-17 10:44
找到另外一款相似继电器: C, Y9 b% d" m
在那款继电器规格书上有明确说
5 I& i5 K9 A" x阻性负载:26A/250v5 H( p' I' G; I' u, V
感性负载:31A/250v(cos phi=0.8)( w2 I  W0 E3 w" q" ~
在其VDE证书中,也有标 26A(cos=1), 31A(cos=0.8); \% Z4 ~6 z2 P. W7 t
' S0 O+ s& u. p# W
另外:AC XX的意思是代表不同的负载类别,AC 7a可接通感性负载,能承受较大浪涌电流,如下所示:数值越高,抗浪涌能力越强2 R* [- L' I) M" R" T4 X) f
% A. r- F5 U* X5 Y
    AC-1 无感或微感负载,电阻性负载 电阻炉,加热器等
) K) |( i/ s) i3 I4 _: i& ^  AC-2 绕线式感应电动机的启动、分断 起重机,压缩机,提升机等
- y! \' X0 ?  X) ^  AC-3 笼型感应电动机的启动、分断 风机,泵等 & t5 q8 c: X, C0 l* D
  AC-4 笼型感应电动机的启动、反接制动或密接通断电动机 风机,泵,机床等
# G. M* o2 C4 s! [5 P  AC-5a 放电灯的通断 高压气体放电灯如汞灯、卤素灯等 & N/ E! W! D9 T; [/ Z
  AC-5b 白炽灯的通断 白炽灯 * P3 \2 h( j* b% ]2 |' v/ I. T; [: R
  AC-6a 变压器的通断 电焊机
0 |8 R0 }7 \& s$ J5 C& N; \  AC-6b 电容器的通断 电容器 0 z! t' A7 s" L
  AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载 微波炉、烘手机等
作者: 戏尘    时间: 2014-10-17 10:47
lanfeiyuner 发表于 2014-10-17 10:44 6 Y8 ?" ~: D3 }* k: Q/ T
找到另外一款相似继电器
) R; d& ^3 U! d6 R0 a9 \4 a在那款继电器规格书上有明确说
% w1 g6 t, o. f阻性负载:26A/250v

! T6 u8 P  A" h* r$ H) {) c1 @做实验可以用了吗?
作者: lanfeiyuner    时间: 2014-10-17 11:09
戏尘 发表于 2014-10-17 10:47 ; f% m: C. I6 ?& L4 r* M8 e
做实验可以用了吗?

; r. Y/ b. g9 g* N做实验除了温度有点高,一般继电器才85℃,单按照85℃肯定超。% x; Y" b! I* T  K" F# Z
不过根据规格书或证书,这个继电器应该是不可以使用。因为在cos=1是,只有26A。
作者: 戏尘    时间: 2014-10-17 15:29
lanfeiyuner 发表于 2014-10-17 11:09
% p# Z# B/ v0 m8 F做实验除了温度有点高,一般继电器才85℃,单按照85℃肯定超。' Y7 G2 r+ N6 t: D/ q4 S* J# i2 U
不过根据规格书或证书,这个继电器应该是 ...

; P6 ~# ]6 `. }% ?% o6 k4 c3 s这样每个逆变器都会超的, 你改变一下测试方法,把你产品放到最高的温度下运行,温升不要粘在Relay上面放在他的头上,把温升点俏起来,一边我做实验都是这样的,并且比如SAA 的IEC 审核人员也同意我这样的说法,因为这样测试很多很多都Fail了,我测试过5台逆变器几乎都Fail, 后来我们讨论下,Relay周围测试他最高的温升
作者: 麦子-tmac    时间: 2016-7-8 10:44
lanfeiyuner 发表于 2014-10-17 10:44   C. q# z; m6 G! @/ F
找到另外一款相似继电器
) x2 t- e& k3 b: [: H在那款继电器规格书上有明确说4 |! W/ r+ Z" b# v6 ~
阻性负载:26A/250v
5 j( A8 X/ q* \! N3 m5 x# t, [
感性负载是没冲击的~~!!纯感性~~