安规网

标题: 4943.1请教_1.5.8_接到IT配电系统的设备的元器件 [打印本页]

作者: juswell    时间: 2014-9-24 08:40
标题: 4943.1请教_1.5.8_接到IT配电系统的设备的元器件
1.5.8条目内容如下:
8 @* x) g: I; B' V3 B) @*****+ |/ A* ]* ]* l# G( \
     预定要连接到IT配电系统的设备,其连接在相线与地之间的元器件应当能承受相线—相线电压。但是,对标定有相应的相线—中线电压值的电容器,如果符合GB/T 14472中Y1类,Y2类或Y4类电容器的要求,则也允许用在此处。 " X& u2 d8 C9 @- K) g7 t
     注1:以上的电容器要在该电容器额定电压170%的试验电压下进行耐久性试验。 - c0 W; ^( V, S' o
     注2:在挪威,由于使用IT 配电系统(见附录V的图V. 7),因此要求电容器的额定值是相应的相线—相线电压值(230V)。
" O! e1 n. O0 W4 m     通过检查来检验其是否合格。
6 R% a7 ^8 Z7 [: I4 U" t*****. ~' a+ I" K' M
疑问:注1 的内容是指符合GB/T 14472的Y1,Y2或Y4类电容器还要“在该电容器额定电压170%的试验电压下进行耐久性试验” ?
7 N4 g1 m7 o: d5 t0 c/ G6 ~           还是指不符合GB/T 14472的Y1,Y2或Y4类电容器可“在该电容器额定电压170%的试验电压下进行耐久性试验”,通过后可用到此处?8 v- |4 E) p. \1 j0 L2 J, U) Z5 {

作者: 极品老工    时间: 2014-9-24 09:03
不符合就不给用在相线与地之间。符合了但额定值只有相线—中线电压值的电容器,那就附加进行170%的试验电压下进行耐久性试验。
作者: juswell    时间: 2014-9-24 09:37
极品老工 发表于 2014-9-24 09:03 5 m* c; N1 @. |$ c
不符合就不给用在相线与地之间。符合了但额定值只有相线—中线电压值的电容器,那就附加进行170%的试验电压 ...
2 S7 D( V# E: l: [' j8 o
额定值只有相线—中线电压值的电容器必须是Y1,Y2或Y4类电容才能用吗?谢谢了。
作者: 极品老工    时间: 2014-9-24 10:32
juswell 发表于 2014-9-24 09:37
1 n3 U2 Z. X0 p  I& ^! I额定值只有相线—中线电压值的电容器必须是Y1,Y2或Y4类电容才能用吗?谢谢了。

2 I& E, S+ m6 k" p, l& y9 y% o* `额定值达到相线——相线电压值的Y1,Y2或Y4类电容也可以用,并且无需附加试验。
作者: Mark.Li    时间: 2014-9-25 00:47
我们怎么用不到IT系统呢。老是TN系统。