安规网

标题: 关于H05RN-F单芯护套线的问题 [打印本页]

作者: pippo仔    时间: 2008-1-24 21:00
标题: 关于H05RN-F单芯护套线的问题
VDE  0282-4 中规定了H05RN-F的线芯数量为2,3,4和5,没有说明有单芯护套结构,而H07RN-F中有规定线芯数量为1,2,3,4,5。% o# ~+ [( j' j; ?9 S9 H
是不是这样就说明H05RN-F没有单芯护套线这种结构?可是网上却有厂家公布其有H05RN-F 1x0.75的VDE证书。
作者: wwnw_007    时间: 2008-1-25 08:31
VDE证书是可以在VDE网站上查找出来的.网站www.vde.com.英语版面中进行查找,根据生产厂家/申请人/生产地址/证书号码均可以的。.厂家自己公布有VDE证书,只是自我行为,应该能经得起验证的。否则就是虚假广告,会受到相应的惩罚的。如果是您们的供应商,那么您就明白应该如何操作了。
作者: cableyzf    时间: 2008-1-25 10:44
引用第1楼wwnw_007于2008-01-25 08:31发表的  :* p0 g/ N* T5 p# R( J
VDE证书是可以在VDE网站上查找出来的.网站www.vde.com.英语版面中进行查找,根据生产厂家/申请人/生产地址/证书号码均可以的。.厂家自己公布有VDE证书,只是自我行为,应该能经得起验证的。否则就是虚假广告,会受到相应的惩罚的。如果是您们的供应商,那么您就明白应该如何操作了。
但是如果是标准中本身就没有这个规格结构的情况下,应该就是不允许的。比如LZ说的单芯护套结构,本身标准没有要求,即使是送到测试机构,它根据什么标准来测试呢?
作者: pippo仔    时间: 2008-1-25 13:00
好像听咨询公司说H05RN-F 1x0.75不是执行VDE 0282标准
作者: 炎黃    时间: 2008-1-25 15:10
不是依據VDE0282標準,那是自定義的規格囉?( k0 p8 ?' n  C
我有聽過UL的AWM可以用自己的規格去申請認證,VDE的就沒聽過...
作者: schwarzwald    时间: 2008-1-28 11:07
有两个问题:
1 r% U; W# j% _& W! z6 h- X1、H05RN-F 没有四芯和五芯的,当然,也没有单芯的。) M$ |. s/ D  j6 i* j6 i$ H
H05RN-F只有四个型号( Y0 q* y; m! F% x" W: C
H05RN-F2X0.75 2X1.0* V6 l4 ^4 Y2 F: s! p/ O
H05RN-F3X0.75 3X1.0) E1 n/ F# t. r  K1 q
$ B9 G5 Y9 H5 F6 W: n% Y; \6 C
2、非标的产品,VDE可以发放注册号VDE-Reg. Nr. 表示虽然没有合适的标准,但是类似的标准要求测试,符合安全要求。. g7 n6 _: c6 b) Q+ m: k
因此,请问清楚厂家的VDE证书是注册号还是VDE mark。或者把他的证书号给我发消息。
作者: pippo仔    时间: 2008-2-3 20:34
给你发消息了
作者: pippo仔    时间: 2008-2-3 20:38
引用第5楼schwarzwald于2008-01-28 11:07发表的  :! j* M+ y! C/ w& p" _$ U6 Q
有两个问题:/ G  d- k1 n1 y( {/ x
1、H05RN-F 没有四芯和五芯的,当然,也没有单芯的。
4 D% t( N0 Q1 _# {! D+ iH05RN-F只有四个型号& ~" i/ ~( D9 v. R- X
H05RN-F2X0.75 2X1.0
* f& b% L  N/ i5 M7 H$ BH05RN-F3X0.75 3X1.08 m- x0 U/ p. u4 [, S
.......
四芯和五芯我是在标准中看到的,我在顶楼有附标准
作者: schwarzwald    时间: 2008-2-4 16:45
顶楼的中文版标准翻译有误。VDE0282.4规定的H05RN-F软线只有
, \; q7 @- D3 B2 ~3 R0 q" XH05RN-F2x0.75 2x1.0: h6 F$ F2 N' f
H05RN-F3x0.75 3x1.0, _- G: _& B' _/ W* P
你可以参照德文版或者英文版的标准。条款4.3.1。
( F7 _: O) e% `: X: R. ?8 W* ?" Q1 I3 @. v6 y4 q
另外,单芯的H05RN-F确实存在,但是不适用标准VDE0282.4,而是VDE0282.8(装饰线标准),我上面把这个标准遗漏了,说没有单芯的,是不正确的,更正一下,抱歉!
% z' M4 {8 s' j8 v6 |7 f7 L
) I( {' ]) G" Z) Y适用VDE0282.8的线材包括1 v0 s. M, H! t' y
H05RN-F1x0.75...1.5
' P) d! S1 Y$ Q2 D' \3 P8 S5 Y; L; CH03RN-F1x0.5...0.75! f  C4 m' r' G) Q' `" M1 V: W/ N
H05RNH2-F2x1.5...2.5/ W7 g- `: e6 t  F2 k
这7条线。
作者: lison76    时间: 2008-4-14 15:56
如果室外的电线,是四芯的連接线用H05RN-F的怎么办??