安规网

标题: 此类电线产品需要CCC强制性认证吗?? [打印本页]

作者: bujust    时间: 2014-8-20 10:28
标题: 此类电线产品需要CCC强制性认证吗??
求教关于电线产品的CCC强制性认证知识。' U- ~6 [# D- t# o" e
公司整机产品内部使用的电源连接线,共2种, 求指点。* x: n8 G9 l) D5 I* K2 z' [3 U
1. 交流电源连接线, 主要用于连接外部220V电源并分配。 两端插头250V+300V电线+橡皮绝缘, 此处插头并非带3 PIN的通用开关插座使用的插头,而已一般电源线另外一端的公头或母头。 这样的内部使用线需要CCC 认证吗?! b* ^( L2 _+ c3 j
2. 系统内24V供电连接线, 仅仅使用24V电线,插头是定制插头。  但是电线使用的是300V的线+橡皮绝缘, 请问此处的线需要CCC认证吗?! c- p/ C' I+ z9 K9 h. ~/ j7 J$ v7 E+ _
3.还有个问题,关于CCC目录鉴定上说的--额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆 此处该如何理解他的电压范围?。; C/ w7 S, V* u# {; \

9 p8 i3 }( G0 v( Q" D求大侠指点! 谢谢 ! , X2 L) D9 o5 M$ M6 e7 J. s

3 c2 {$ B7 n  v( S4 a2 A2 n
作者: wwnw_007    时间: 2014-8-20 11:06
1.肯定需要CCC認證的電線組件,
- t3 s  A3 V2 E, Q2、如何界定你的電線是系統內呢?產品里面的話,就可以使用沒有CCC認證的,也可以使用的。如果不在產品內部,就需要CCC認證了
作者: bujust    时间: 2014-8-20 11:33
wwnw_007 发表于 2014-8-20 11:06 9 B4 A: W  Z4 s8 \) I
1.肯定需要CCC認證的電線組件,
) s. R* L: ~* b7 W9 o& A, U2、如何界定你的電線是系統內呢?產品里面的話,就可以使用沒有CCC認證的, ...
: ?3 W* w: B) N. F
1.  但是实验室和说可以不用的呀  我们公司做整机N年了, 一直都没有要求我们这个电源线做CCC认证。 当然外部连接公共电源网络的电线组件是有CCC认证的。2 u4 n& T% a: C6 Q5 v& C
2, 我确定此根电线仅仅是内部使用,专用的24V接线和插头,连接的设备也是24V额定电压。 ' _( `! L4 {- c0 N2 \$ p! q
谢谢!
作者: ern-nre    时间: 2014-8-20 14:00
最好有CCC
作者: 448080300    时间: 2014-8-22 15:53
整机产品做CCC认证的话,每个单独的零件也需要有CCC认证,内部用线也一样,不管你是用在交流电上还是直流电上,内部24V接线可采用CCC的电子线。




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.4