安规网

标题: 外部线长度 [打印本页]

作者: 梁小生    时间: 2014-7-11 20:16
标题: 外部线长度
[attach]87628[/attach]如图所示接线端子的导线有长度要求吗。
! J$ Z  R0 Q- i; |0 U4 y2 I* Y外面黑色的绝缘层是否要求延伸到两端的接线端子。
( ~* b' F4 `9 B4 {- ~
作者: hzj101988    时间: 2014-7-11 20:36
必须啊,1类结构?2类不合格,基本绝缘用在没有防意外接触措施的灯具外表上!
作者: hzj101988    时间: 2014-7-11 20:46
你这个灯看不懂 外面一个控制器 然后里面还有一个控制器?
作者: 原任    时间: 2014-7-11 22:23
你这灯貌似问题多的很。
作者: 梁小生    时间: 2014-7-12 08:49
外面盒子是接线端子
作者: sdxiaomuyu    时间: 2014-7-12 09:23
标签有个双绝缘标志,但电线的外套又不能完全套住电线。
作者: tuzhenx    时间: 2014-7-12 09:37
sdxiaomuyu 发表于 2014-7-12 09:23
  {; |: L' x' ?+ l标签有个双绝缘标志,但电线的外套又不能完全套住电线。
/ z) K1 B; G. }" v* B: }$ t: ^7 Q( Z
那个标签是电源上的标签,这个灯体上可能还有另外的标签,带了地线肯定不会标Ⅱ类符号
作者: jsspace    时间: 2014-7-12 16:43
hzj101988 发表于 2014-7-11 20:36
  ~. u+ s3 g( l9 H/ U( y7 C* d必须啊,1类结构?2类不合格,基本绝缘用在没有防意外接触措施的灯具外表上!

& o( K: @. e3 N; ?7 |: @" B0 b3 H不管是1类还是II类,这个结构都不满足防触电要求
作者: 如来神掌    时间: 2014-7-12 21:34
是不是selv?
作者: 极度郁闷中    时间: 2014-7-13 11:57
你这个灯具  是不是 这样子6 J! _0 K) }8 ]: U9 G1 P
“左边的那个是驱动或者变压器,右边的盒子是不是接线端子盒,左边的盒子上的标签是驱动或者变压器的标签”是吧. D) u4 e' q2 \" a

# a! u% k* \0 O9 _这个你可以把这个电线和右边的接线端子盒都去掉,只使用左边的那个弹簧接线端子就好了。
作者: hzj101988    时间: 2014-7-13 12:04
本帖最后由 hzj101988 于 2014-7-13 12:09 编辑
; F6 E: c( ]6 v" T8 D
jsspace 发表于 2014-7-12 16:43 . P  ?: q! t9 q) R: e; C& q4 k
不管是1类还是II类,这个结构都不满足防触电要求

( T0 m! U- N, T& _- W/ a) S0 N没有看懂整灯的结构。。。。。。。。乱七八糟的样子!
作者: hzj101988    时间: 2014-7-13 12:18
极度郁闷中 发表于 2014-7-13 11:57
. h6 X& r7 i: J' ~! z3 ?: T) G4 R) k" X, m你这个灯具  是不是 这样子$ {' C1 B# _- u6 ~( U
“左边的那个是驱动或者变压器,右边的盒子是不是接线端子盒,左边的盒子上的标 ...

" h0 N7 u  A4 m) l8 O这样也是不行的,弹簧接线端子只能作为基本绝缘。。。
作者: hzj101988    时间: 2014-7-13 12:19
发个全图。
作者: BIAOJIAWU    时间: 2014-7-14 11:13
极度郁闷中 发表于 2014-7-13 11:57
* J# O! Z* X5 v6 h# R你这个灯具  是不是 这样子
7 y  a0 o9 Y1 S$ J“左边的那个是驱动或者变压器,右边的盒子是不是接线端子盒,左边的盒子上的标 ...

' t* H4 }1 S, R: g支持這個做法!這個做法是OK的。
作者: godxlalp    时间: 2014-7-14 16:01
这个灯很麻烦,建议楼主先明确自己到底想做几类产品,接线方式也有问题
作者: lu79367171    时间: 2014-7-14 17:20
不管是1类还是2类,这种绝缘都是不符合防触电保护要求的,高压输入端还有一截只是基本的绝缘保护!
作者: 梁小生    时间: 2014-7-16 11:55
这个灯打高压3750V没有问题,8 j& x7 v+ n' a/ _
请问打高压与绝缘之间是否有某些联系。
作者: 极度郁闷中    时间: 2014-7-16 16:17
hzj101988 发表于 2014-7-13 12:18 ) @" l2 F; U* I- {3 C$ L& L
这样也是不行的,弹簧接线端子只能作为基本绝缘。。。

$ ]9 u1 F( q! d3 N7 _2 s" a; p那就加个盒子把接线端子包起来!
作者: hzj101988    时间: 2014-7-16 22:34
极度郁闷中 发表于 2014-7-16 16:17
6 S! z9 Q# d& a) d0 G- ~( P那就加个盒子把接线端子包起来!

5 |" q$ q+ `2 |( v  s) |% c要徒手不可以拆卸!




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2