安规网

标题: 接线端子问题 [打印本页]

作者: abi1223    时间: 2014-7-2 18:38
标题: 接线端子问题
[attach]87510[/attach]
- r, |; O7 U5 \) MAC端子和DC端子有什么区别?我有一款灯,机构说电源的输出不能用AC端子和灯体连接,理由是什么呢?/ G1 p5 K4 p/ s% d0 j. P

作者: stey    时间: 2014-7-2 19:08
防止滥用,插错就炸机
作者: abi1223    时间: 2014-7-2 19:11
stey 发表于 2014-7-2 19:08
# ?! Y) N) f9 H" z, I防止滥用,插错就炸机

; y9 m  e; x" D' t! Q: c像品字形这种端子也是有方向性的,插反不了的$ V! r) Y) T  F

作者: hzj101988    时间: 2014-7-2 19:39
本帖最后由 hzj101988 于 2014-7-2 19:41 编辑
/ k: t# @8 Q; H# M" ^9 p9 b
stey 发表于 2014-7-2 19:08
- n* Z0 w" X% I$ w, m4 p防止滥用,插错就炸机

5 Q4 Y/ G% @- S看看GB7000.1 5.2.14条款
作者: hzj101988    时间: 2014-7-2 19:41
abi1223 发表于 2014-7-2 19:11 1 a" D6 o; ^# @, ?1 v6 G1 v0 e6 W
像品字形这种端子也是有方向性的,插反不了的
% C6 Q7 w+ A  V
看看GB7000.1 5.2.14条款,
作者: jjlamshushushu    时间: 2014-7-2 22:15
DC端子可以避免极性接错!
作者: abi1223    时间: 2014-7-3 08:24
hzj101988 发表于 2014-7-2 19:39 ( F3 a  p8 A1 {6 R
看看GB7000.1 5.2.14条款

' V8 O. x" y, i3 q9 h: s) F( q0 w但GB7000.1 5.2.14说的是3类灯不能有符合GB1002和GB1003的插头和插座,但明显我这个灯不是3类的,是1类的(灯和电源一起做认证),只是1类的灯有3类的部份。
作者: Nezof    时间: 2014-7-3 08:40
理由就是防止误操作
作者: abi1223    时间: 2014-7-3 08:57
Nezof 发表于 2014-7-3 08:40
! @- G% \2 |8 E8 |; k# x2 x/ q1 X2 T; |理由就是防止误操作

4 L, z0 s) z. [! \2 _" R4 F谢谢,但有安装说明书,里面会有接线说明
作者: Nezof    时间: 2014-7-3 09:23
abi1223 发表于 2014-7-3 08:57
; l$ q1 v' @5 L$ d- V, J. L4 A谢谢,但有安装说明书,里面会有接线说明

" T6 S- p" A+ r  L$ z4 K那好像不妥
作者: abi1223    时间: 2014-7-3 09:50
本帖最后由 abi1223 于 2014-7-3 09:53 编辑 ( X) ^  d# ~. ]" `7 K
Nezof 发表于 2014-7-3 09:23
* U7 F( a5 o6 O- F+ V那好像不妥

3 W5 B0 f7 {" A
0 v* N1 S* |- _; k大哥,有什么不妥啊,能否说明白一点呢?这个灯和驱动是起作为一个产品的,并且是1类产品,GB7000.1  5.2.14只是说3类灯不能带有符合GB1002和GB1003规定的端子。
作者: 520168    时间: 2014-7-3 10:15
接反了,有没有什么危险情况?比如说温升,防触电,等等。
作者: Nezof    时间: 2014-7-3 10:21
abi1223 发表于 2014-7-3 09:50 ! e: c$ z' N6 n3 t$ A" |/ w: N% C0 n
大哥,有什么不妥啊,能否说明白一点呢?这个灯和驱动是起作为一个产品的,并且是1类产品,GB7000.1  5 ...

1 k, v4 s3 R2 f5 u你那个灯接头拔掉就是三类灯了,不排除使用者用了灯的部分接在电饭煲的插头上
作者: 弹指飞烟    时间: 2014-7-3 10:39
abi1223 发表于 2014-7-3 09:50 % [7 H1 {+ w/ T  J4 z! h
大哥,有什么不妥啊,能否说明白一点呢?这个灯和驱动是起作为一个产品的,并且是1类产品,GB7000.1  5 ...

( F: Q# z6 D6 E$ ^' Vwhole product是Class I luminaire,除开驱动的那个部分是Class III luminaire,所以这种情况适用于5.2.14条款。挖掘标准涵盖的意义,不要仅仅纠结标准中的文字。
作者: abi1223    时间: 2014-7-3 11:30
520168 发表于 2014-7-3 10:15
& _5 n+ K2 y8 |, I5 m" u* ^接反了,有没有什么危险情况?比如说温升,防触电,等等。

% z' E' O) Y, i2 U接反了灯不亮,防触电不变
作者: abi1223    时间: 2014-7-3 11:31
Nezof 发表于 2014-7-3 10:21 ) H- ?  E6 r! J* a. x, M$ E6 ]
你那个灯接头拔掉就是三类灯了,不排除使用者用了灯的部分接在电饭煲的插头上

1 ?% I. J% p$ [0 F明白,还是改成DC端子比较保险点
作者: hzj101988    时间: 2014-7-3 11:53
abi1223 发表于 2014-7-3 11:31
- J& u6 B& _) I! N; V明白,还是改成DC端子比较保险点
" y+ f( [3 e6 v4 A4 Q% ^
要理解标准后面的意义。。。不能只扣标准
作者: 如来神掌    时间: 2014-7-9 22:44
改为电线
作者: Yanglanwin    时间: 2014-7-10 09:45
hzj101988 发表于 2014-7-2 19:41 ; G; _, N! k4 {# t) S9 w6 ?$ s
看看GB7000.1 5.2.14条款,

$ n( `; x" f) z! I确实是防止错接到AC电,这个灯取下之后,不清楚的用户会拿一个AC的插头直接接上就会坏掉了