安规网

标题: 有关HD308芯线颜色的疑问 [打印本页]

作者: xiang_er    时间: 2014-6-26 09:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sc8chen    时间: 2014-6-26 09:35
H05VV-F 如果用 EN 50525 標準來生產,必需要依照 HD 308 的顏色要求.
作者: xiang_er    时间: 2014-6-26 09:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sc8chen    时间: 2014-6-26 09:58
xiang_er 发表于 2014-6-26 09:50
1 g. m9 @; e* v那到底黑色和棕色芯线颜色行不行?

& l* X9 s( T/ u9 t1 i9 A: s2 S我的答案是不行,這個顏色組合不在 HD 308 的標準中.; ?4 v5 g" j. }5 r0 c1 z& g; D% b
. U" }, y  s, R
[attach]87460[/attach]" n" G' U. z8 C

作者: xiang_er    时间: 2014-6-26 11:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sc8chen    时间: 2014-6-26 12:19
xiang_er 发表于 2014-6-26 11:56
, x7 |0 C" l% k) S' q0 k4 r( |在IEC 60227.1-2007标准的4.1项里,关于两芯电线的颜色又并无优先选用色谱,如果在做CB认证测试时,做的样 ...

: l4 U0 i7 p# a' g4 X* D7 ]( zIEC 60227-5 沒有芯線顏色的要求,用黑色和棕色,不能說  您錯.
9 Z  n" }' U) d' d0 K" N$ Q9 x/ N# r
如果  您拿去轉歐洲其他國家的電線證書,就會有問題.他們是用 EN 50525 的標準,不是 IEC 60227 的標準.
作者: 448080300    时间: 2014-6-30 16:32
棕色和黑色都是代表火线,肯定是不可以的。