安规网
标题:
UL1310和IEC61558的有关术语和定义讨论
[打印本页]
作者:
jjlamshushushu
时间:
2014-5-29 10:20
标题:
UL1310和IEC61558的有关术语和定义讨论
关于变压器的定义,在ul1310中---
9 ?! T5 W1 ^4 d) a! U
1,Inherently limited transfomer
* u" X+ l5 R* ^% `- G1 a3 d. e/ e8 }7 s" U
2,NOT Inherently limited transfomer
* `- _) D1 c4 h3 A; \' u9 O
- l& C9 r' V, w( y" W! B2 R3 E
在IEC 61558-1中,
8 P/ ]) b! t4 E% n( e' L) A6 d
1,Inherently short-circuit Proof transfomer
4 b0 I' Y1 i5 q) j/ h% k4 V
2, non-inherently short-circuit Proof transfomer
. o# H8 h2 ^. Y* P/ O6 j0 \
4 j0 F d5 M' K% g
S$ A: b) m6 | i( m8 B9 X# m$ L0 [
请问,他们在定义上有啥不一样?
0 X3 r: B3 g- E$ Q- w
作者:
head0819
时间:
2014-5-29 13:14
在UL1310的中:
/ t+ N5 l3 a! H( x [0 I5 R, Q( a( ~
Inherently limited transformer 是指在任何阻性负载条件下,最大输出电流不得超过表30.1中的值,并且最大输出VA值不超过100VA.
* G- G$ c, s9 e- a2 c- A8 n' z8 m
反之, not inherently limited transformer就是输出参数符合表30.2中要求那种变压器。
* [0 _4 `2 j, M& B; d, k
在61558中:
/ i9 n* e4 F1 a" D- J0 G x
Inherently short-circuit Proof transformer 是指固有耐短路变压器,它是指那种自身没有保护装置,在输出过载或输出短路的情况下,变压器的温度不会超过规定的限值, 在移除过载或短路之后仍能继续工作并满足本部分所有要求的一种耐短路变压器。
) j, Y) V, u8 t+ w1 o2 Q
non-inherently short-circuit Proof transformer 是指非固有耐短路变压器,就是指有保护装置那一类变压器。
9 Q* ^( S6 d0 P
因为61558没有Class 2的概率,61558是以有没有保护装置来判断固有耐短路和非固有耐短路。
4 V& r0 ^+ G; D* [4 Z2 ~
而1310是以输出电流,VA值来判断Inherently 和 not inherently
* ^) p0 ?. ~1 [& O7 k3 C2 ~
+ _$ }9 A* }" X' F8 f( n+ _! x
作者:
anqingasc
时间:
2015-9-29 08:49
受教了!!!
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2