安规网

标题: 问关于电气绝缘中 基本绝缘 等问题 [打印本页]

作者: GodRic无欢    时间: 2014-5-26 15:14
标题: 问关于电气绝缘中 基本绝缘 等问题
设备准备送检,我负责部分有个电气绝缘图,但是设计时并未特意考虑过绝缘问题。查看资料过程中发现基本绝缘、辅助绝缘等概念,虽然定义上明白,但是涉及到实物时还是有诸多不解,求各位帮忙解答。
* W  H) a" C" L* z$ i1 ]# U$ p6 R
6 `6 J$ V. H0 o6 O( Q; O* l基本绝缘具体指什么?可否参照设备举例说明一下?目前设备为金属外壳,表面有喷漆,用万用表测量表面不导电,但是连接螺丝螺钉间导电,这算基本绝缘么?另外网电源接进去供电电路与外壳间基本无接触,中间空气算基本绝缘么?接地的话是外壳接地,即连接到输入电压地线,这个应该没问题吧。+ d3 U5 I0 ]* ^0 n

作者: jjlamshushushu    时间: 2014-5-26 15:51
你的外壳接地啥样的?请上图
作者: GodRic无欢    时间: 2014-5-26 16:11
本帖最后由 GodRic无欢 于 2014-5-26 16:13 编辑 - N' }* [' ]/ w7 L# s
jjlamshushushu 发表于 2014-5-26 15:51
' ~2 \9 [# K) {( v/ Z3 w' c9 T' C- r! O你的外壳接地啥样的?请上图
0 w! ?$ w: `6 T0 T' X+ X; k8 d. J
外壳接地就是在外壳上设计有螺钉,然后通过环形端子与220V输入的地线相连,类似于这种[attach]86974[/attach]
0 ^% e$ L! l0 S7 G2 I1 B
作者: cdrensheng    时间: 2014-5-27 11:39
喷漆不能算绝缘的,金属外壳等同是裸露的,
作者: GodRic无欢    时间: 2014-5-27 12:26
cdrensheng 发表于 2014-5-27 11:39
% S' M1 y, r8 B6 W2 C  `喷漆不能算绝缘的,金属外壳等同是裸露的,
/ R2 x! h' I% m' N  p! ]& k; E
那我用的聚氯乙烯绝缘软电线缆能算基本绝缘么?接头处用电工胶带包裹
作者: GodRic无欢    时间: 2014-5-28 14:47
求助,好冷清啊
作者: 魔鬼的颤音    时间: 2014-11-9 12:05
接头在哪里?- G) h) N% |5 G: I
喷漆不能作为绝缘,因为会磨损,另外,你的接地端子不符合要求
作者: deep707dd    时间: 2014-11-28 14:09
基本绝缘:就是绝缘一旦失效,那么就会有危险电压或者超过允许值的漏电流流过,例如电线的最贴近导线的那一层绝缘。
( P* j6 M; Z% Y- V4 C双重绝缘:通俗点来讲,就是第一层绝缘失效,不会出现危险电压或者超过允许值的漏电流通过,例如电线的最里面的每一根导线的绝缘层和整个电线的外部绝缘层。9 o8 N# M1 E! p& b
加强绝缘:一般认为在任何情况下其绝缘效果都不可能丧失,例如通常意义上的塑料外壳。
3 e; \8 j: L0 l  D; R6 a3 i1 i喷漆不能算作绝缘,在考虑电气安全的时候是需要把它剥离的。& K1 Z* \: t5 l" x( i* P
电气间隙(空气)和爬电距离是可以算作一层绝缘的,也就是说可以算作一个基本绝缘,但是要满足标准要求的限值。/ a% V3 l' Z6 A& Z# K9 ^, T