美规UL中OUTLET BOXES/JUNCTION BOX的区别是什么?各自的用途是?
$ f# @6 g# w0 \1)OUTLET BOXES/JUNCTION BOX的区别是什么?是否有严格的区别?* V& n$ r- H& `; T
2)OUTLET BOXES用在什么地方?如何安装的?用途是什么?内部是否可以放置驱动或变压器之类电器件?
) J2 ]4 Q1 X# ?6 D9 L3 G- g9 ~3)JUNCTION BOX用在什么地方?如何安装的?用途是什么?内部是否可以放置驱动或变压器之类电器件?
8 \- H* H- l* w# j" I4)以下图片是属于哪种?
' u" A0 x0 J& x  S. ?( V望有朋友能解答,感谢!( W4 Z) Z8 o6 e& }. A' ]
[attach]86667[/attach]0 }9 H- L9 @3 g! v

作者: jayjie729    时间: 2014-5-4 15:21
图片应该是OUTLET BOXES,出线盒,吸顶灯直接安装在上面,JUNCTION BOX,嵌入式灯具接线盒,中间要过through wiring,提供灯具输入端供电,需要根据线的根数算出盒子的最小体积,里面可以放电源,以前公司有很多这种结构通过了UL认证,好久没做美规了,回答的不专业,希望对你有帮助。
作者: hzj101988    时间: 2014-5-4 18:50
好久么有做,楼上的是对的
作者: fasten    时间: 2014-5-5 08:57
jayjie729 发表于 2014-5-4 15:21
9 w' S7 M, w# G2 I9 s8 Q图片应该是OUTLET BOXES,出线盒,吸顶灯直接安装在上面,JUNCTION BOX,嵌入式灯具接线盒,中间要过throug ...
. S7 t9 F( s* d; P
through wiring 是说Condiut吗?
作者: jsspace    时间: 2014-5-5 09:35
fasten 发表于 2014-5-5 08:57
. A; b8 O: ^) E9 [0 J. X) Lthrough wiring 是说Condiut吗?

9 Z5 }2 v1 Y# o( k% I& `through wiring是过路线,是一种线材。 不是给自身灯具供电的,而是给其他灯具供电的。4 l' f* B" H1 t, o' z
conduit是线管,是用来保护线材的。
: F; u8 w5 f6 ]  d! L) E
作者: fasten    时间: 2014-5-5 10:10
jsspace 发表于 2014-5-5 09:35
$ ^; N" @* ^. q2 q' ?' Jthrough wiring是过路线,是一种线材。 不是给自身灯具供电的,而是给其他灯具供电的。
' n8 R7 D, K& B" d% I conduit是线管, ...

+ ~% f+ w+ X# y2 W& i明白,其实throug wiring也是Junction Box的一种。但是按此一说,沙发的理解似乎就糊涂了。
作者: jsspace    时间: 2014-5-5 10:23
fasten 发表于 2014-5-5 10:10
! R& n, Q% @1 Z: N6 K明白,其实throug wiring也是Junction Box的一种。但是按此一说,沙发的理解似乎就糊涂了。
9 c8 J$ v/ m7 n
哥哥,through wiring和 juncion box是两个不同的东西。
作者: fasten    时间: 2014-5-5 11:43
jsspace 发表于 2014-5-5 10:23 3 v5 M" G6 j7 e2 H: N
哥哥,through wiring和 juncion box是两个不同的东西。
) c5 O: L8 K* N" O
参考一下14.10 Through-wiring junction box temperature
作者: jayjie729    时间: 2014-5-5 14:49
抱歉,表达的有点不好,其实我想说JUNCTION BOX里面要通过过路线,然后还有提供灯具输入端的电源线在里面,不是说过路线提供输入供电。过路线在测试是只承载16A电流,发热不超过90度即可。conduit一般是蛇管
作者: jayjie729    时间: 2014-5-5 15:04
fasten 发表于 2014-5-5 11:43   p$ I5 `. g, q4 i2 T, P
参考一下14.10 Through-wiring junction box temperature
! d: V, [+ X* y
junction box 请见11.3
作者: 信思哲    时间: 2019-8-8 10:33
遗漏回答是赞同的,我再补充一个图说明一下Through-wiring, junction box, congduit.这几个术语在美国市场对应的产品通常是嵌入式灯具,Junction box一般只起到过线和连接灯具的作用,目前有产品将电源驱动类部件和Junction box制作成一个整体,空间要分开。Through-wiring junction box temperature test 就是为了模拟此盒子里能过的最大线材量产生的最大热量。; }4 b/ m2 c: F" ^

! J* T9 R4 k: h关于outlet box主要是用于表面安装式灯具,主要用于电工用来直接连接安装灯具。