请教一下大家:  有一款LED驱动, 独立式的. 输出最大为40VDC. 出货时不带接线. 是否输入和输出端子都需要加压线装置? 压线装置需要满足什么要求? 大家能否发几张压线装置的图片? 非常感谢.
作者: berry0512    时间: 2014-4-9 08:55
我们用的如附件~~
作者: Aries    时间: 2014-4-9 09:38
不好意思還不會剪貼, 所以無法剪圖貼上但是IEC 60598-1的 figure 12, figure 13, figure 14, figure 15, figure 16, figure 17跟figure 18可供參考
) z9 s5 o( ?: c0 a! o( t1 z$ b
作者: elva3100    时间: 2014-4-9 10:02
独立式能不加压线装置么?
作者: 楚人美    时间: 2014-4-9 12:50
独立式的肯定要,要不满足不了拉力要求
作者: jianjiji2150    时间: 2014-4-9 14:03
楚人美 发表于 2014-4-9 12:50
. ?# O6 U( [3 m- x. Q3 j* K独立式的肯定要,要不满足不了拉力要求

% L7 z" b+ Z( x6 G1 L" i8 p% j是要满足哪一章节拉力的测试呢?
作者: catfelix    时间: 2014-4-9 14:12
SECTION 5: EXTERNAL AND INTERNAL WIRING
. m! o! A6 |5 w. H2 X0 v  W; C! S, A
60598-1
作者: jsspace    时间: 2014-4-9 14:13
jianjiji2150 发表于 2014-4-9 14:03
! a9 H0 j/ V% V: j- V) M是要满足哪一章节拉力的测试呢?
1 a1 |5 h$ N8 U/ S' s
满足EN60598.1 第5.2.10.3电源线拉力测试