我们实验室是电器实验室,实验室里有一台交流变频电源(艾诺),给约150平米的实验区域的实验设备用。
- H# A, O' K# s: z9 x4 S& t容量:30kVA,三相进,单相出。
2 e2 [( i2 E+ I* f; p
: Z( e$ k. d0 |现在,实验室要扩项家电灯具电线电缆,要增加两个房间,这两个房间距上述电源最远约25米远。- Y" p" z% I; i+ Z2 w9 E+ h# i
本来想进一台艾普斯的电源的,但考虑到节省成本(因为原来的那台电源的容量已经为30kVA),也出于对电源与设备的距离的要求不太清楚,所以有如下问题。
2 g3 K" ?! Q, _$ B请问:2 k+ D0 E, P1 f) }
1) 需要另外一台交流变频电源吗?
: a7 S1 w5 a, g$ m% u6 Y. M 2) 还是原来这一台就可以用?6 k% D3 L) h) u3 l& D; A/ M  a
3) 交流变频电源可以给距离本电源多远的实验设备供电呢?" j7 w. v. u+ z# m$ X% n8 U

5 Q  m0 i, r) b9 u, D5 T$ {# N1 N% a! S( }请高手帮忙回答,谢谢!
% r! j1 i! b' X' |- b, L4 v* a* S1 g# g
, A3 ?! X6 ~+ A' m9 l: W) ^  }# f3 [+ A- g( ?+ {' Q1 ~. L: V

作者: zyhua1985    时间: 2014-5-10 08:08
这个主要看你实验室的功率要求大不大?如果都是用于大功率的测试,有可能超过这台30KW的变频电源的最大输出,那就需要另外买,反之则不需要了,距离没有规定的
作者: stey    时间: 2014-5-12 15:19
1) 需要另外一台交流变频电源吗?最好另备一台。 ! O. Y6 A% q1 b; R: }! Q
2) 还是原来这一台就可以用?4 J5 I8 |5 t. K! a; j
如果多个实验室同时需要使用不同的电压与频率,虽然电压可以用调压器调节,但是不能调频率,如果A实验室做短路测试时遇到变频器跳闸会影响到B实验室。
9 n9 e+ ?' F9 b; y2 i. h: [3) 交流变频电源可以给距离本电源多远的实验设备供电呢?参考说明及咨询设备供应商。25米应该在允许范围内。