安规网
标题:
1574轨道灯接地阻抗测试?
[打印本页]
作者:
jazz.hu
时间:
2014-4-2 17:38
标题:
1574轨道灯接地阻抗测试?
请问1574轨道灯接地阻抗是测试几分钟
% Z& Y% O: }- O
作者:
Nezof
时间:
2014-4-2 17:53
测0.1Ω阻抗的时候没有时间限制,一般会用10s或1min
" W6 L# Y" Y* C4 g
测电压电压降一般会做2min
作者:
jazz.hu
时间:
2014-4-3 09:24
谢谢指导