标题: 关于接地标志。
有一吊灯,装在天花的底盘是金属,有接地线。下吊部分接灯头的电线只用两芯电线不带地线。请问这种吊灯是一类,还是二类灯?贴底盘的标签能不能加接地标志?[attach]86099[/attach][attach]86100[/attach]
作者: Nezof    时间: 2014-3-28 11:35
是一类灯具/ ?. E# Z+ ~4 R0 ]3 Y/ \

作者: 楚人美    时间: 2014-3-28 12:22
一类灯具,下面那部分是一类灯具中的二类结构
作者: xiaodeng    时间: 2014-3-28 13:04
一类,顶盘固定盒接地地方必须增加接地标志.
作者: sdxiaomuyu    时间: 2014-3-28 13:37
多谢各位解答。
作者: 童永庭    时间: 2014-3-28 14:42
属于I 类灯具
作者: Aries    时间: 2014-3-28 16:50
一類燈具代二類結構6 A5 n. w/ o$ E5 ]

作者: 极度郁闷中    时间: 2014-3-28 21:57
是I类灯具,灯具标要做成I类的,但两芯线下面的灯罩部分有外露金属件的话 要做成双重绝缘。就是I类灯具中的II类结构。标准第7.2.1节 注 里面有说到
作者: jsq123    时间: 2014-3-31 09:46
只要有地线,肯定是I类!
作者: cathy520333    时间: 2014-3-31 17:59
jsq123 发表于 2014-3-31 09:46 ; Y! o/ b# W7 Z4 s3 y3 m
只要有地线,肯定是I类!

( o. F# l& C4 X  D1 n1 ]( B- k这灯要是不加地线,就是II类了吗?我有个疑问的是,这灯如何保证接地连续性
作者: jsq123    时间: 2014-4-1 09:28
cathy520333 发表于 2014-3-31 17:59
! _% @! c6 ?2 K' m0 r( h; f这灯要是不加地线,就是II类了吗?我有个疑问的是,这灯如何保证接地连续性
) H# j( h) B4 C  `
如果不加地线,这个灯就是0类了,II类的要求达不到,I类又没有地线,但现在貌似国内不给生产0类的了,所以这个产品是低档货。
作者: cathy520333    时间: 2014-4-1 11:23
jsq123 发表于 2014-4-1 09:28 0 c' {8 ?/ k8 X, ~
如果不加地线,这个灯就是0类了,II类的要求达不到,I类又没有地线,但现在貌似国内不给生产0类的了,所以 ...

; w9 s3 I' S# F. y0 n我始终有个疑问,如果II类灯又加接地线,那要怎么算呢,曾经有客户总是纠结着把路灯做成II类的
作者: jsq123    时间: 2014-4-1 12:24
cathy520333 发表于 2014-4-1 11:23
, q4 a3 }+ F: _7 C' @$ C: o5 J我始终有个疑问,如果II类灯又加接地线,那要怎么算呢,曾经有客户总是纠结着把路灯做成II类的

% N  Q; _6 |' t; h2 C0 l如果加了地线,一定是I类
作者: Maggietan    时间: 2014-4-1 16:31
当然是一类灯具
作者: sdxiaomuyu    时间: 2014-4-2 16:26
jsq123 发表于 2014-4-1 09:28
& ^) S5 }  \* H' ~0 {! G4 S# ]如果不加地线,这个灯就是0类了,II类的要求达不到,I类又没有地线,但现在貌似国内不给生产0类的了,所以 ...
4 l# @0 ?; }; Y+ o/ G4 N+ B' F5 X
如果是金属壳部分使用接线盒,并做好双绝缘时,是否整灯就定为II类灯?
作者: sdxiaomuyu    时间: 2014-4-2 17:01
cathy520333 发表于 2014-4-1 11:23
) w- O4 c% e' o0 u4 z我始终有个疑问,如果II类灯又加接地线,那要怎么算呢,曾经有客户总是纠结着把路灯做成II类的

; H& R- w; A4 |! B  i! `# i是否可以转过来想,客人为了安全上,要求将I类路灯,做成II类的加强绝缘
作者: cathy520333    时间: 2014-4-2 17:20
sdxiaomuyu 发表于 2014-4-2 17:01 + Z5 ]. e/ m4 c1 P
是否可以转过来想,客人为了安全上,要求将I类路灯,做成II类的加强绝缘

' ~. K2 B3 ^1 F/ K$ D, f/ f是这样的;客户觉得这样更安全;那对于我们厂家该如何判断呢
作者: jsq123    时间: 2014-4-3 08:44
sdxiaomuyu 发表于 2014-4-2 16:26 9 {& x8 T6 h& d, _$ ^9 K
如果是金属壳部分使用接线盒,并做好双绝缘时,是否整灯就定为II类灯?

% W3 s0 m, T! z是的,只要符合II类双重绝缘或加强绝缘的要求,金属外壳理论上可以。
作者: a2393608    时间: 2014-4-10 09:32
学习了,高手多
作者: sdxiaomuyu    时间: 2014-4-11 13:37
cathy520333 发表于 2014-4-2 17:20 ; k7 r) K1 U9 [2 S1 n; T) u) m
是这样的;客户觉得这样更安全;那对于我们厂家该如何判断呢
9 N$ m6 @/ B  ^
照按二类灯做,地线就当是双重绝缘都失效后的,最后保护防线。
作者: 极度郁闷中    时间: 2014-4-12 16:36
cathy520333 发表于 2014-3-31 17:59 5 D% d! Z! w( ^/ R# Q# @' z
这灯要是不加地线,就是II类了吗?我有个疑问的是,这灯如何保证接地连续性
: D3 \3 H9 K& r0 S' L
这灯不要地线。只要你的电线开线处都能做到双绝缘,(通俗点就是吹上热缩管)。再配上一个接线盒或者502接线端子。这 灯就是II类了' u- c- m# m) \+ s2 `
I类灯具就是有地线,且地线需联通所有的已触及的金属部件。如果已触及的金属部件不能被地线导通,那么已触及的金属部件内的带电部件就要做到双绝缘或者加强绝缘。: C( a% _7 Y6 k* R" I
II类灯具就是带电部件都是双绝缘或者加强绝缘。
作者: 萧蔷    时间: 2014-5-4 13:20
一類燈具代二類結構,不要地线,上面的可触及金属部件需要做到双重绝缘或者加强绝缘。接上保护接地线,为了保证接地连续性,上面的金属部分需要加弹簧垫圈或菊花介子以增强接地连续性,下面的金属外壳与带电部件做到双重绝缘或加强绝缘,保证二类结构。
作者: james369    时间: 2014-5-6 12:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2