Nezof 发表于 2014-3-14 15:45
1. 你把次级接上外壳,是有电压和安装方式的限制的2 F- ]! T) Q- W2 P0 g" Y4 C' R
2. 连到外壳的电容必须满足标准,也就是有独立认证。
...
yza223 发表于 2014-3-14 16:00 / D% J8 _7 i$ A0 l5 H6 P
1、电压和按照方式的限制能具体说下吗?如果安全隔离变压器输出是SELV,次级接外壳是所谓的PELV吗?- ~: T) o3 Y9 T; o
2、如 ...
yza223 发表于 2014-3-14 16:57 / R4 \3 h' ?2 R2 O9 ~+ ?: L
也就是说隔离变压器副边只要电压小于60Vdc,接触电流小于2mAdc,就能直接接到外壳接大地了?这个可取吗? ...
billowlee 发表于 2014-7-2 11:56 5 G$ \; E3 B" b& n' w* R t5 @
依据IEC61347-2-13 Clause 8.2, 满足条件的SELV都可以被人接触到,为什么不可以接地?% E) M/ b7 K' J& L
$ R2 y1 V0 f. s& { p8 g1 b. h+ |+ V
8.2 Output cir ...
jsspace 发表于 2014-7-2 12:04 5 V3 Y- \" W: _1 k6 m% ?
请注意是不能直接接地,既然谈到了SELV接地的问题,我多说几句, L! Z8 Q% s- A U6 P/ e
按照60598.1的要求,SELV是不允许接地的, ...