安规网

标题: I类或II类灯具使用隔离电源副边如何接地 [打印本页]

作者: yza223    时间: 2014-3-14 15:24
标题: I类或II类灯具使用隔离电源副边如何接地
I类或II类灯具,使用安全隔离变压器电源情况,副边可否接外壳到大地?或者只能接Y1电容到外壳(EMC考虑)?* H7 ^7 [* ~8 C( U- W
4 ^1 y+ j2 F0 k. H

作者: yza223    时间: 2014-3-14 15:43
PELV到底是什么个意思?说是SELV的演变,并且回路接地。那么我的理解就是隔离变压器副边接地了?
作者: Nezof    时间: 2014-3-14 15:45
1. 你把次级接上外壳,是有电压和安装方式的限制的- Y' H2 k# L- n6 \" N3 A( H
2. 连到外壳的电容必须满足标准,也就是有独立认证。
. [' X3 n: i& }; v. m7 q! s0 |
  P+ O/ n/ @: N
作者: yza223    时间: 2014-3-14 16:00
Nezof 发表于 2014-3-14 15:45
9 c& F8 Q6 D' L! N4 a, B1 ^7 z2 ]; m1. 你把次级接上外壳,是有电压和安装方式的限制的2 F- ]! T) Q- W2 P0 g" Y4 C' R
2. 连到外壳的电容必须满足标准,也就是有独立认证。
+ K9 b2 V7 M8 [1 B$ [* f9 { ...

3 t# [; M9 Z/ I) w" I1、电压和按照方式的限制能具体说下吗?如果安全隔离变压器输出是SELV,次级接外壳是所谓的PELV吗?
0 `" B3 c  c1 }7 w' U$ U' ^9 z" y8 ^# n2、如果接电容,肯定是有认证的安规电容才是。做介电强度之类测试时要不要去掉?
作者: Nezof    时间: 2014-3-14 16:40
yza223 发表于 2014-3-14 16:00 / D% J8 _7 i$ A0 l5 H6 P
1、电压和按照方式的限制能具体说下吗?如果安全隔离变压器输出是SELV,次级接外壳是所谓的PELV吗?- ~: T) o3 Y9 T; o
2、如 ...

: t: }8 m8 B5 H* \% w6 C- U% v1. 电压可以参考GB7000的附录A, 如果你载流部件外露就不能表面安装了( x  B* X" Z& x8 M; N% o
2. 耐压是可以去掉
  a/ Y) E, B, ?, I
作者: yza223    时间: 2014-3-14 16:57
Nezof 发表于 2014-3-14 16:40
9 l; q- ^: Q! I/ q1. 电压可以参考GB7000的附录A, 如果你载流部件外露就不能表面安装了
2 y: P  C& ^7 ?, a1 e2. 耐压是可以去掉
, R: i& O2 ~' c$ v( j3 G6 t
也就是说隔离变压器副边只要电压小于60Vdc,接触电流小于2mAdc,就能直接接到外壳接大地了?这个可取吗?还算是隔离电路?貌似检测机构不允许副边直接接大地!
作者: Nezof    时间: 2014-3-14 17:00
yza223 发表于 2014-3-14 16:57 / R4 \3 h' ?2 R2 O9 ~+ ?: L
也就是说隔离变压器副边只要电压小于60Vdc,接触电流小于2mAdc,就能直接接到外壳接大地了?这个可取吗? ...
8 O' q8 q: p3 a# N8 }+ \/ {. L
那你就按机构要求的来呗
作者: yza223    时间: 2014-3-14 17:11
Nezof 发表于 2014-3-14 17:00 ; p8 p+ o# Y2 n2 X
那你就按机构要求的来呗

( B1 f9 `/ M5 e  w: }7 X8 T我觉得不合理!来讨论下大家都是怎么解释的!
作者: 原任    时间: 2014-3-17 18:45
次级不能接地。selv电路不允许
作者: 下一站幸福1986    时间: 2014-7-2 10:21
路过学习一下
作者: jsspace    时间: 2014-7-2 10:56
次级不能接地,这个在61347-2-13上已经明确说明了
作者: jsspace    时间: 2014-7-2 11:22
jsspace 发表于 2014-7-2 10:56
/ ]" ]( o% e8 f/ B6 [0 h8 N次级不能接地,这个在61347-2-13上已经明确说明了

. l& V: g, X+ [) ^. L1 _通过Y1接地没有问题的8 i$ M4 s& l2 E: V  M# _* u" P
这个我已经跟两家机构确认过
作者: billowlee    时间: 2014-7-2 11:56
jsspace 发表于 2014-7-2 10:56
/ I" ?1 D" V* y; K次级不能接地,这个在61347-2-13上已经明确说明了
; E& M8 {/ s' O/ e& `/ L
依据IEC61347-2-13 Clause 8.2, 满足条件的SELV都可以被人接触到,为什么不可以接地?1 K7 y) @" r, C  e* S$ Q7 E7 Z

7 [+ C0 }. @+ G8.2 Output circuits of SELV- or SELV equivalent control gear may have exposed terminals if
& w* L: \% ^3 Z/ k0 j+ x– the rated output voltage for constant voltage control gear or maximum output voltage for& a& B1 w/ b4 k* J4 V3 o
constant current control gear under load does not exceed 25 V r.m.s.;
/ G7 d5 q+ z  f0 [* A– the no-load output voltage does not exceed 33 V r.m.s. and the peak does not exceed
( k6 n/ K5 M! ]4 D- Z9 t; ~, c33 2 V.3 f+ x6 |2 {+ w, J- R% o& e: `2 S, o
Compliance is checked by measuring the output voltage when steady conditions are
$ D; c& w+ Y5 Y/ x+ [established, the controlgear being connected to rated supply voltage and rated frequency. For
# T0 m5 X  @) N1 C8 y0 a2 s! fthe test under load, the controlgear is loaded with a resistance which would give rated output( N! L- F. W, F% Z  ]) @. `
at rated output voltage.! A# r+ {( Z" q$ c" ~/ {/ u
For controlgear with more than one rated supply voltage, the requirement is applicable for
0 |+ J" ?& `0 `1 g6 a; g7 eeach of the rated supply voltages.
( p; j7 y1 A- x' p7 ]: {( IControlgear with a rated output voltage above 25 V shall have insulated terminals.
作者: jsspace    时间: 2014-7-2 12:04
billowlee 发表于 2014-7-2 11:56 5 G$ \; E3 B" b& n' w* R  t5 @
依据IEC61347-2-13 Clause 8.2, 满足条件的SELV都可以被人接触到,为什么不可以接地?% E) M/ b7 K' J& L
$ R2 y1 V0 f. s& {  p8 g1 b. h+ |+ V
8.2 Output cir ...

2 v# U: ~1 ]. `( u% t请注意是不能直接接地,既然谈到了SELV接地的问题,我多说几句
4 w, a* T7 @5 z/ ^' c, X- v; }按照60598.1的要求,SELV是不允许接地的, 请参考8.2.3 note 2
4 E) @& d# h+ O2 s& ]. J) s而且IEC61347-2-13 附录I已经明确提到SELV不能直接接地。
作者: billowlee    时间: 2014-7-2 12:43
jsspace 发表于 2014-7-2 12:04 5 V3 Y- \" W: _1 k6 m% ?
请注意是不能直接接地,既然谈到了SELV接地的问题,我多说几句, L! Z8 Q% s- A  U6 P/ e
按照60598.1的要求,SELV是不允许接地的, ...

, L' \# K) s$ D. r' N- J谢谢......




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2