打结可是非常影响热散哦,搞不好会过热作者: af204 时间: 2008-1-18 09:56
标准5.2.10条里有明确规定,不允许有打结,6 s3 l5 ]0 R/ a; X$ {. x
你可以试试,用迷宫式的方法固定电线,还有一种是像牙齿状啮合的固定装置,但它只能承受拉力,不能承受推力作者: wangping0930 时间: 2008-1-18 10:07
是呀 2 b- c& L) x) y1 v0 H6 ^2 l& o: c2 NIEC 60598-1中规定标准5.2.10条里有明确规定,不允许有打结,作者: thomasp 时间: 2008-1-18 11:33
不可以作者: fasten 时间: 2008-1-18 11:43
5.2.10 Luminaires provided with or designed for use with non-detachable flexible cables or " S' W2 C. B5 q* K! C4 a) b& Mcords shall have a cord anchorage such that the conductors are relieved from strain, including 3 h+ p! D8 F3 K
twisting, where they are connected to the terminals, and such that their covering is protected : L; o' p9 F9 x7 |
from abrasion. It shall be clear how the relief from strain and the prevention of twisting is 6 m+ U2 I, J: P$ }
intended to be effected. For luminaires supplied without a cable or cord, suitable test cables or 0 e( l( }# j& C( f5 `cords of the largest and smallest sizes recommended by the luminaire manufacturer shall be 1 D+ D4 s& {. H8 t7 ~" r
used for the tests. # w+ W7 F. g) rIt shall not be possible to push the flexible cable or cord into the luminaire to such an extent ; Z" @# w% E8 v0 W/ zthat the cable or cord is subjected to undue mechanical or thermal stress. Methods such as ) D. ~- m3 U1 R9 C2 Wtying the cable or cord into a knot or tying the ends with string shall not be used. ( b$ x- w8 n# `; GCord anchorage shall be of insulating material or be provided with a fixed insulating lining if an & R0 S$ F/ t3 F* d/ Y) a3 N, d5 R
insulation fault on the cable or cord could make accessible metal parts live.作者: lucasliu 时间: 2008-1-18 14:10
可以用8字止线扣, ' V& v% j2 w8 ^; h, ?9 T9 c8 P3 h8 r8字止线扣是穿在线上的, . B) C; ` z& [1 H J使用空间比打结还要少呢。作者: 08819292 时间: 2008-1-19 13:55
图片我发了,我是想把线扣放在灯座架里面,因为后面的小罩内空间也有限作者: pollywog 时间: 2008-1-20 14:37
不允许的作者: amote2008 时间: 2008-2-22 10:27
是不可以啊,美规的可以。作者: zxh1121 时间: 2008-2-22 14:39
不可以的只有美标可以作者: jerryzhou 时间: 2008-2-22 14:44
不仅是灯具,好象其他产品也不能打结吧?作者: bychong 时间: 2008-3-2 13:55
不可以,并且如果采用8字扣也要注意:保证电缆线通过拉力测试的同时,电缆线不能有转动,不能推进灯具内部.刚刚做完一个产品的结构,发现就存在这个问题,通知工厂整改了.作者: kimicao 时间: 2008-3-2 23:28
不可以打结,但如图的线扣可以使用,只要能够承受拉力测试,看你的图,感觉是个2类灯具,要做60N/25times的拉力测试,而推力的话,需要在灯具电源线进线端,比如G4灯座支架的进线处加压线装置。作者: guxinnong 时间: 2008-3-3 12:18
你也可以用防拉降落伞作者: wwnw_007 时间: 2008-3-3 12:30
同意15楼16楼的观点哟!可能16楼的更实用省空间的哟!作者: ljh809809 时间: 2008-11-26 13:35
欧规的,不管哪个标准都不能打结。作者: 一直在学习 时间: 2008-11-27 20:13
不可打结,请把线剪短。作者: yeych 时间: 2008-11-28 11:43
1.不可打结. A" I& \1 d; E6 U6 c1 s# }
2.用八字扣也不可以