安规网

标题: 62109 第4.6的backfeed voltage怎么才能过? [打印本页]

作者: lanfeiyuner    时间: 2013-12-24 12:56
标题: 62109 第4.6的backfeed voltage怎么才能过?
我们逆变器输入电压1000Vdc, 输入滤波电容30uF, 要在15S放电到35V以下,
* s* O! j+ M+ P) a& a; F4 \我们产品现在是依靠辅助电源消耗内部电容能量来符合要求.  o% @+ F% a/ v  h8 T3 g
但是因为这个测试要考虑单一故障, 如果考虑辅助电源的单一故障,
) t2 S- u; G; k4 U只靠电阻来放电,产品效率就没办法符合要求了.& o" }+ O* I, W  \: d5 o
而且如果是那种功率很大的产品,
. G( [, p6 ]& y请问大家的产品怎么实现这个功能?5 d, u: r" M, S6 i1 i7 X
# \# N* l& Y4 l% \# k

& `& e7 a( m/ `! M
3 z! e3 [/ W) L& K5 Z' P
作者: 戏尘    时间: 2013-12-24 21:38
这个是测试是说你的电压在接AC测的时候电压不能反灌到DC 侧 DC 侧的电压不能反灌到AC 测,. V+ O/ x, l; [1 x0 `5 i. H% `
15S到35V 应该是BUS 的放电时间,标准里面有规定若你的放电时间和长 并且很久才能到达SELV电压那么你可以用一个符号来表示在 在附录里面 EN62109-1
作者: lanfeiyuner    时间: 2013-12-25 13:14
戏尘 发表于 2013-12-24 21:38 ; f: X- E4 l& V0 x6 y& o
这个是测试是说你的电压在接AC测的时候电压不能反灌到DC 侧 DC 侧的电压不能反灌到AC 测,6 G/ v- a: R. ?
15S到35V 应该是 ...

3 w* L) m8 d1 C没理解你说的2 H; T7 N. G# Q. g2 m+ e
在4.6.3里面有提到固定接线的在15S测试.1 s( S& f* o. X  F, w/ r/ i8 e7 n; K! b
backfeed按照字面意思应该是考虑反灌.
8 t) Q) s- c. S2 l$ N但是具体到测试,应该怎么做?/ p7 N$ S/ O1 Z+ e
我们是断开DC在15S后测量DC的电压. 是否这样测试?- \( ?, Z# k% K6 o
在断开DC电源时, AC测的继电器就会自动断开.
  j" s# p3 F7 B" E这样实际上就变成放电测试了.也不存在什么反馈了.
  V2 o5 [( W2 Q2 I& L% [所以就变成上面存在的问题了.
: p9 q3 f: g- x( \& j1 J" E( ?: r5 {* ]( g) x4 q& O

作者: 清水白菜    时间: 2014-1-10 17:02
不要把Discharge与Backfeed混在一起了.
作者: lanfeiyuner    时间: 2014-1-10 17:56
清水白菜 发表于 2014-1-10 17:02 + F- W: s/ ~  k5 i0 L! ]' x5 r
不要把Discharge与Backfeed混在一起了.
6 a, w& S; d' N8 J* X6 ]
能否具体说一下,怎么测试, 我的测试有什么问题?
0 Q  ?( f3 ^/ E; \2 J我就是没明白才来问的啊.




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2